TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》附件A 3.2曳引驱动电梯顶部空间要求,
当对重完全压在缓冲器上时,应当同时满足以下要求:
1、轿厢导轨提供不小于0.1+0.035v2(m)的进一步制导行程。
2、轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离不小于1.0+0.035v2(m)。
3、井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的间距(不包括导靴、钢丝绳附件等)不小于0.3+0.035v2(m),与导靴或者滚轮、曳引绳附件、垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的间距不小于0.1+0.035v2(m)。
4、轿顶上方有一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的空间(任意平面朝下即可)。
扩展资料:
注意事项:
无机房电梯安装停电应急装置应注意要安装在不影响电梯运动部件运行、易于检修、布局美观的井道壁上,固定牢靠,引线要规范,无护套电线应穿线管。
无机房观光梯还要注意避开轿内乘客人员的视线范围,不要在轿厢中看到应急柜及其引线,以免影响美观,同时注意避开可能受到阳关直射或意外雨水的影响。
安装调试完毕应盖好应急电源柜的盖板或门扇,防止其与井道中运动部件发生碰撞,推荐采取螺钉连接的方法可靠固定盖板或门扇。
参考资料来源:百度百科-无机房电梯
无机房的主机放置方式现今流行两种:一种为主机置于轿顶之上通过井道内导向轮连接无论采用以上哪种方式其噪音的影响都非常大因为由于采用钢性连接并且噪音都必须消化在井道里再加上抱闸的声音风扇的声音都会放大。
所以噪音方面无机房明显比有机房大。另外主机的刚性连接共振现象不可避免的传到轿厢及导轨对轿厢及导轨的影响比较大所以无机房的舒适感明显弱于有机房。由于此两项的影响无机房电梯不适用于1.75/s以上的高速梯形。
此外由于井道壁承受的支撑力有限所以无机房电梯的载重量一般不宜大于1150千克过大的载重量对井道壁承载要求过高而我们通常钢筋混凝土的厚度为200mm砖混结构通常为240mm不适合承载过大所以在1.75m/s、1150千克以下梯形无机房可替代有机房而大载量高速电梯有机房电梯明显优于无机房电梯。
扩展资料
1、无机房的优点是节省空间可以只在主机的下方做一个检修平台。
2、由于不需要机房对建筑结构及造价上有更大 的益处这就使得建筑师在设计上拥有更大的灵活性和便利性给设计师以更大的自由同时由于取消了机房对业主来说无机房电梯比有机房电梯的建筑成本要低。
本回答被网友采纳那顶层高度最低要求为多少?
品牌是富士的
追答既然已经选定品牌,由厂家具体提相关技术要求就是了
不过富士可算不上名牌电梯,比起八大品牌可差得远了
这个1900x2300x2200也没看懂是什么尺寸
但是常规来讲,1.0速度的无机房电梯,顶层高度是3900mm净空,含吊钩的话,4000mm。