E1 系统高压保护。
格力空调E1故障的原因有下面几种情况:
1、室外机相序电流导致保护电路板坏了。
2、氟利昂加太多引起高压保护器断开。
3、室外风机坏了,空调外机风扇不转动,导致保护器断开。
4、室外机积了太多尘土、太脏了导致空调过热保护。
5、该机使用的时间过长,制冷系统内部有雪种泄漏,处理完后加冷剂或更换过压缩机不注意,异物入进制冷系统从而引起了毛细管堵塞从而不能达到节流、降温、降压作用。导致空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器断开。
扩展资料:
格力空调故障代码:
一、E1:压缩机高压保护。
1﹑冷凝器前有障碍物。
2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。
3﹑控制回路异常。
4﹑高压管压力过大使高压开关动作。
二、E2:蒸发器防冻结保护。
1﹑室内风机不转或风口堵住 。
2﹑室内环境温度低于18度 。
3﹑管温感温头折断 。
4﹑管温感温头插头没插好。
5﹑控制回路异常 。
三、E3:压缩机低压保护 。
1﹑冷媒不足。
2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3﹑过滤器半堵。
四、E4:压缩机排气温度过高保护。
1﹑系统堵塞。
2﹑ 压缩机老化。
3﹑外机散热不好。
五、E5:过电流(低电压保护)。
E1 系统高压保护
一、格力空调故障代码-分体空调
1 、E1 系统高压保护 运行指示灯 灭3S闪烁1次
2、 E3 系统低压保护 灭3S闪烁3次
3、 E4 压缩机排气保护 灭3S闪烁4次
4、E5 低电压过流保护 灭3S闪烁5次
5、E6 通讯故障 灭3S闪烁6次
gree定频机空调维修:
普通分体机,带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。简单解决方法。将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开
E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了。
参考资料:格力空调售后服务中心-格力空调E1故障代码原因及维修方法解说