600度试块是什么?

如题所述

是评定混凝土强度用的,符合时间和温度条件后要送到实验室做混凝土抗压试验的,试块合格就代表其批次的混凝土强度合格,这是必检的项目,不可疏忽。

每单位工程的三组,一组是标养试块,放标养室内恒温恒湿养护28天送实验室。

两组是同条件养护,其一是等累计温度到了600度的时候测其抗压强度。其二是等拆模板的时候测强度,这种适合于板或梁构件。

600度试块就是同条件试块,也叫同养试块,就是试块和评定部位一起浇筑,一起保养的,养护方法一样的还有拆模试块,只是拆模没有到600度温度,一般就到3~400度就送检的。

标养试块是在95%湿度20度温度下养护28天的试块。

扩展材料:

砼试块、标准养护、同条件养护和自然养护的区别

1、自然养护,是指对混凝土实体的养护,即在平均气温高于+5℃的条件下于一定时间内使混凝土构件保持湿润状态。

自然养护应注意以下几点:

(1)混凝土浇筑12h内应加以覆盖和洒水,一定时间内使混凝土保持湿润;

(2)洒水养护时间。当用矾土水泥时,不得少于3d;当用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥时,不得少于7d;当在混凝土中掺有塑化剂、加气剂以及对抗渗性要求较高的混凝土,不得少于14d;

(3)洒水次数。气温在15℃以上时在开始的3d中,白天至少3h洒一次水,夜间应洒水两次;在以后护期中,每昼夜应洒水三次左右。混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;当日平均气温低于5~C时,不得浇水。

2、标准养护是指试块在温度为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护。当无标准养护室时,混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护。水的PH值不应小于7。在标准条件下养护28天的强度,作为混凝土强度验收评定的依据。

3、同条件养护系指试块和实体混凝土构件在同样温度、湿度环境下进行养护,作为构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张、临时负荷和继续施工及结构验收的依据。

同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验,等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下温度不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答