上面这个电路是一个光敏电阻受前面工作设备发光二极管照射时继电器吸合的电路,已经成功调试好的。
但是实际运用中前面工作设备发光二极管是在间歇闪烁,频率大约0.5秒,这样使得555控制的继电器不停吸合-释放-吸合-释放。我的目的是:这个电路能在前面工作设备启动闪烁二极管第一次,控制继电器吸合,当前面工作设备停止工作时,继电器就释放。
请有识之士帮修改一下(添加阻容元件)该电路,使电路能达到我的目的!
如图所示。我认为楼上那个图逻辑是反的,即工作设备发光管不闪时继电器是吸的,工作设备发光管闪时,继电器是断开的,而且电路工作不可靠。
追问
嗯,对的!逻辑反了,我忘了把继电器的常开顺序反接了一下!
能讲讲你提供电路修改的原理与工作过程吗?
你的PS水平很不错!!!
这是你提供的图,我标注了三个点:A、B、C
我的分析对吗: 一、接通12V后,ABC三点均为高电位,C点约为10V;第一次照射时,AB点均为底电位,C点呢?? C点好像因为有4148而不能被拉低电位,所以,这个开关管是不是有点多余???
10K电阻可不用,R2改为1K。分析如下:
假设工作设备LED没有发光,接通12V后,Q1饱和导通,B点为低电平,D1截止,C点为低电平,IC1输出低电平,J不吸合。工作设备LED开始闪烁后,当第一次点亮时,A点为低电平(低于0.7V),Q1截止,B点为高电平,D1导通,给C1充电,充电时间常数约0.1秒,IC1输出高电平,J吸合。当第一次点亮结束后,A点为高电平,Q1又饱和导通,B点又回到低电平,D1截止,C1结束充电,改由通过IC1内部电阻放电,放电时间常数约1秒。因放电时间常数0.1S大于充电时间常数1S,在C1上的电还没放完(电压才下降一些),电压仍大于1/3Vcc,IC1不翻转,J继续吸合。LED第二次点亮时重复上述过程,此后,只要LED以2Hz频率持续闪烁,就重复上述过程,J就保持吸合。工作设备LED停止闪烁后,Q1保持低电平,C1不再充电。当C1被放电到两端电压低于2/3Vcc时,IC1翻转,输出低电平,J失电触点断开,工作结束。
昨天夜里头晕了,都知道A点是高电平,Q是开关管工作模式,居然还说B点是高电位,晕晕晕!
其实一楼的电路也能达到该功能,电路简洁,你的电路设计得合理,原理也阐述清楚,我都愿意给你们分分!!
一楼的,我的QQ为382121456,联系我,另外给你分分!
你采纳了,我很高兴!