电笔发光是不是有电?

如题所述

验电器(电笔)发光能说明该处对地有电压(60V以上),但是不能说明一定有电流。而通常说的有电,是指线路中有电流通过,因为有电流时负载才能工作。

电路中会有感应电的存在,验电笔的氖泡只要电压超过一定的范围就会发光,所以验电笔的发光并不一定是电路有电引起的,还可能是感应电。而且有些电器会有感应电也会造成验电笔发亮。

扩展资料:

1、使用验电笔之前首先要对验电笔进行校验,以确定验电笔的功能正常。 我们可以在已知电源上进行测试,检查氖泡是否发光。 我们还要检查验电笔是否受潮或进水,以保证我们自身的安全。

2、使用验电笔进电场测试之前,检测所在场所的电压是否适用。 不要尝试用验电笔测试高于适用范围的电压,以免发生危险。

3、用验电笔时,勿要用手触及验电笔前端的金属探头以免发生触电事故; 使用验电笔一定要用手触及验电笔尾端的金属片或者金属钩。如果没有这样做的话,虽然验电笔的氖泡没有发光,但因为带电体、验电笔、人体和大地并没有形成回路,不能正确判断带电体是否带电,一旦误判将非常危险。

4、在明亮的光线下使用验电笔时要尤其注意判断验电笔的氖泡是否真的发亮,很多事故都是由于粗心而误判造成的,我们一定要对此加以避免。

5、使用验电笔时最好穿上绝缘鞋,防患于未然。

6、判断同相电还是异相电时,一定要记得两脚与地必须绝缘。 双手各执笔测试,无论两支笔都亮还是只有一支亮,都是一样的。 不亮是同相电,只要发光就是异相电。

7、对高电压设备用验电笔进行验电的时候,首先必须严格执行操作监护制度,有人进行操作的同时,一人在旁进行监护。 操作者要在前面,监护人在后面。 使用验电笔时,一定要注意额定电压和被测电气设备的电压等级的适配。

8、验电时,操作人员务必要带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,以防止出现接触电压伤害人体。 操作者要先在有电设备上进行对验电笔的检验。 对多层线路进行带电检验时,要先验低压,然后再测验高压,要先上层再下层。


参考资料:百度百科-验电笔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜