空调不制冷,压缩机高压管或者低压管出来结霜严重分别是什么原因

空调不制冷,压缩机高压管或者低压管出来结霜严重分别是什么原因是不是高压管结霜严重是雪种不够的原因。而反过来,如果低压管结霜严重就是雪种过多的原因?

制冷剂不够或高压截止阀没有完全打开。

解决办法:加制冷剂。

添加氟量的时候一定要确定空调必须是在运行中,因为这个时候我们大家就可以打开空调,然后让空调在制冷的状态下,我们大家找到氟利昂的加氟口,然后就可以进行添加工作了。

加氟口一般是在空调上的粗管上,我们在加氟的时候要让加氟扣处于低压状态,然后把装有氟利昂的气罐打开,然后让我们的氟利昂慢慢的进入空调内部,这样就加氟成功了。

氟利昂在我们空调里非常重要的一个物质。因为只有氟利昂的充足才能够保证我们空调有个好的制冷或者制热的效果。那我们到底要多长时间添加一次氟利昂才能够保证空调有最好的使用效果呢?一般来说在加满氟利昂之后,空调正常的使用三四年是完全没有问题的。

3,4年之后大家就需要看一下空调的实际使用情况,然后我们根据实际情况来进行加氟工作。但是不同空调的氟利昂挥发程度是不一样的,所以说大家还是要根据自己的实际使用效果来看一下氟利昂的使用情况,然后正确的进行加氟工作,以此来保证我们空调一个最好的使用效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-15

第2个回答  2018-04-06
高压管路一般不会结霜,如果高压管路结霜了,那空调就不是空调了。
如果说的是分体式空调室内外机之间的连接铜管,在空调制冷模式下如果连接管当中较细的一根高压管靠近截止阀的部位结霜,就是制冷剂不够或高压截止阀没有完全打开。
如果是连接管当中较粗的一根低压连接管局部结霜,是由于室内机风机电机异常、室内机回风过滤网过脏或制冷剂填充过量。追问

可确实就是高压端结霜了,空调加雪种那条管是低压管,上面那根细的是低压管没错吧,就是加雪种上面那根结霜了。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-10-01
高压结霜雪种少,低压相反!
第4个回答  2018-04-06
没有制冷剂了,还有就是你的室内太脏了。