外墙保温板的粘贴要求?

如题所述

粘贴方式 EPS板的粘结方式有点框法和条粘法。点框法适用于平整度较差的墙面,条粘法适用于平整度好的墙面。

粘贴面积 当采用点框法施工,设计为涂料饰面时,粘结面积率不小于40%;设计为面砖饰面时,粘结面积率不小于50%,点框法的胶粘剂厚度为10~13mm,条粘法中,条宽一般为10mm,厚度13~15mm,条与条之间净距离约40mm。

EPS板的排列 排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理;EPS板的拼缝不得留在门窗口的四角处。

粘板时注意事项 粘板时应轻柔、均匀地挤压EPS板,随时用2m靠尺和托线板检查平整和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严,缝宽超出2mm时用相应厚度的聚苯片或发泡聚氨酯填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应用砂纸或打磨机具打磨平整,打磨后清除表面漂浮颗粒和灰尘。

EPS板的打磨


模塑聚苯板接缝不平处应用砂皮纸和打磨抹子轻轻打磨至平整,并清理干净打磨下来的碎屑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06
1.外墙保温板某一面因包装、运输等原因造成微小的缺陷时,则应将这一面作为抹胶面。

2.将涂抹好胶粘剂的保温板紧密地粘贴在墙面上(或插入托架),在粘贴下一块保温板时,应将这块板从侧面推压向前一块板,并保证保温板与保温板之间的接缝被压紧。在墙角托架处,玻璃纤维网格布应延伸至托架的底边边缘,多余部分用刀切除。

3.粘贴保温板缝应轻揉,均匀挤压、挤紧,保温板缝应错开,相邻外墙保温板应齐平,粘结砂浆挤出时用铲刀必须立即刮掉,使保温板与保温板之间无“碰头灰”。保温板间缝隙不得大于2㎜,保温板缝隙大于2㎜时,应用保温板条将缝塞满,保温板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝。

4.保温板间高差不得大于1.5㎜(或4㎜/2m),当保温板间高差有大于1.5㎜的部位,应在粘胶硬化后做轻柔圆周运动打磨平整。

5.在门窗四角与墙面平行方向粘贴保温板时,需注意在开角处不得有板缝,应以整块保温板在该处粘贴,粘贴前先在保温板上裁切处门窗开角。
第2个回答  2021-04-05
  保温防火复合板在粘贴过程中,应采取防止复合板下滑的措施;本条对保温防火复合板与基层的连接方式作出要求,规定复合板与基层墙体间的设计粘贴面积不应小于被粘贴板面面积的50%(Ⅰ型板)和60%(Ⅱ型板),能够保证施工过程中钻孔、挂网时不易损坏保温板,同时也能更好的保证复合板保温系统的耐久性。
第3个回答  2018-01-03
4.2.6.2 粘贴方式 EPS板的粘结方式有点框法和条粘法。点框法适用于平整度较差的墙面,条粘法适用于平整度好的墙面。
4.2.6.3 粘贴面积 当采用点框法施工,设计为涂料饰面时,粘结面积率不小于40%;设计为面砖饰面时,粘结面积率不小于50%,点框法的胶粘剂厚度为10~13mm,条粘法中,条宽一般为10mm,厚度13~15mm,条与条之间净距离约40mm。
4.2.6.4 EPS板的排列 排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理;EPS板的拼缝不得留在门窗口的四角处。
4.2.6.5 粘板时注意事项 粘板时应轻柔、均匀地挤压EPS板,随时用2m靠尺和托线板检查平整和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严,缝宽超出2mm时用相应厚度的聚苯片或发泡聚氨酯填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应用砂纸或打磨机具打磨平整,打磨后清除表面漂浮颗粒和灰尘。
4.2.7 EPS板的打磨
模塑聚苯板接缝不平处应用砂皮纸和打磨抹子轻轻打磨至平整,并清理干净打磨下来的碎屑。
相似回答