电动机降压启动的方法有哪些?降压的原理是什么?

如题所述

    星形-三角形(Y-Δ)启动:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星形-三角形启动,或简称为星三角启动。采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6~7Ie计,则在星三角启动时,启动电流仅为Ie构成星形的两个接点中,除一个接点为电流流入外,其它三个接点都有2Ie电流流出来。

    软启动器:软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子的连接处。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上。

    变频器:变频器内部采用大功率晶体管或门极可关断晶闸管(IGBT)产生可变频率的电压使交流电机变速,使电机能在工作状态范围内任意调速或停车。

降压的原理主要是通过降低加在电动机定子两端的电压来减小启动电流。在鼠笼式异步电动机的定子中流过很大的启动电流,在电动机的转子中流过很大的电流(转子电阻小于定子电阻),从而使定子和转子都发热。如果电动机的容量较大,则有可能使电动机的绝缘层因过热而损坏。因此,鼠笼式异步电动机应具有限制启动电流的措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-15

电动机降压启动的方法有直接、降压、变频启动三种方法。

(1)直接启动为全电压启动。

(2)降压启动为降低启动电压来达到限制启动电流。

(3)变频启动为改变电源频率达到限制启动电流,具体原理根据现场要求,来确定具体的启动方法有不同的方式达到。

降压启动:电机的起动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电流,即为降压起动。对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动,此时,起动转矩下降,起动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合。常见降压起动方法:定子串电阻降压起动、Y/Δ起动控制线路、延边三角起动、软启动及自耦变压器降压起动。