怎么算4千瓦用多粗线

如题所述

第1个回答  2022-10-08

怎么算4千瓦用多粗线

每平方安全电流是6A左右,不能大于8A
4千瓦功率通过的电流大概等于18A
4平方的线安全通过电流大概是24A,2.5平方的线通过的电流大概是17A.,最大电流也才20A,
考虑到选线 必须要有足够的余量,那么选择4平方的线合适。

15千瓦电机用多粗线

15千瓦电机电流约为30A。
供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*6平方的。
以上仅供参考。

有变频器的电机4千瓦用多粗线

有变频器的4千瓦电机,用1平方毫米的铜线即可。

选择一个用电器需要使用多粗的电线,应根据这个用电器使用的电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。

因为这个电机是4KW的,它的工作电流为:I=4KW/380V=10.5A。根据线规表查出,使用1平方毫米的铜线完全可以满足。

220伏传输2公里10千瓦用多粗线

这个问题问的怪怪的 首先 线的粗细怎么衡量 不是实心的线 一般的线 你拉过去需要考虑的是那边的负荷!毕业快10年了 没记错的话 P=IU (P功率I电流U电压)你的负荷就是10KW/220V=你的负荷 你需要的线起吗要买承受50 A的线吧 我是学渣 也许是错的 毕业这么多年了 你问电工师傅是最好

30千瓦的空调380伏长50米用多粗线

电流计算:50*1000/380/根号下3/功率因素,功率因素电阻负载(如电炉)为1,电动机在0.8左右,如是电动机计算出电流95A,选用25平方毫米的线可行。如果距离较远,应加大线径

y_△启动18千瓦三相电用多粗线

18000W/380V/根号3/功率因数(大概取0.8)=34.186A,
在角形执行的时侯,由于是两两一组(即每一相都有两根电线接到电机里),所以再除以2=17.093A,但星形起动时电流最大,且每一相只有一根线,但时间却又不长。
用4平方估计起动时会发热。建议用6平方。总体使用环境较差,建议用10平方。因为实际中很多地方需要打折头:线路较长、电机执行时间长、散热条件差、长期高温环境等。
上面说的是铜线。

480千瓦电机距变压器50米用多粗线

480KW的电机电流计算如下:
1、如果U=0.38KV,则729A;
2、如果U=6KV,则46.2A;
3、如果U=10KV,则27.7A;
于是:
1、U=0.38KV,则2×(3×120+1×95)导线(空气中敷设);
2、U=6 or 10KV,则10KV(3×50)的电缆(空气中敷设);
由于距离短,可不考虑压降、启动方式的压降。
上面是演算法 最直接的用法是 买7股的4mm的铜线就ok了。

24千瓦变频水泵用多粗线.多谢快回。’

    计算水泵电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=24000/380/1.732/0.85≈42.9A

    不考虑长度,根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:42.9×(1+20%)≈51.4A;

    选择6mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或10mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分别是55A和59A,如:BV-5×6或BLV-5×16。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=42.9×1.2≈51.4A,

    选择Ir=50A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300  Ir=50A 。

三点五千瓦的电磁灶用多粗线

4KW额定电流是18.2a 用2.5平方铜线可以!我们都是经过计算,并且实际应用的!
三友情系你我他,电磁改变千万家!

37千瓦星三角起动主电路用多粗线

37KW的电机由于级数不同电流也不同,不过大致在75A左右点,短距离国标铜线下可以大约看做1平方国标铜线带动2KW动力,你用星三角启动冲击电流很小,所以16平方国标铜线完全可以带动了。

相似回答