怎样判断冷库压缩机加氟合适

如题所述

怎样判断冷库压缩机加氟合适

按照制冷学来讲每个机组都应该根据机器,冷凝器,储液器,蒸发器,管路长段等等来计算得出加氟量,但是比较复杂,所以如果用好了就可以根据冷库机组主供液管上的视液镜来判断该不该加氟。(同时还要时刻观察机组的动态,高低压,库温,排气温度等等)

冷库压缩机的加氟地方?

您好 一般压缩机的低压口与铜管连线的地方都有三通检修阀的,在三通阀处加制冷剂就可以。

冷库制冷压缩机怎样判断温控器是否坏

这很简单的,可在库内探头那里放根温度了,二十分钟后去看,不要用手摸温度计,快速看读数,跟你温控器设定温度比较,如到温度没停机,就说明坏了。

冷库压缩机加雪种步骤

管道打压捡漏,合格后抽真空,然后靠真空压力向储液管氟利昂加注口加注,压力平衡后开压缩机使低压压力降低,继续靠压力差加注加注

冷库压缩机氟加多了对压缩机有害吗?

1,会导致压缩机过流,2.管道里制冷剂蒸发不好,冷库温度降不下来

冷库压缩机为什么从高压抽真空低压加氟

高低压可以同时抽空,加雪种是应为低压压力比雪种罐压力低,高压起动的压力高与雪种灌里的压力!

冷冻机13p压缩机加氟多少

6.5公斤左右,你低冷冻机高低压呀,常温机,水冷的,高压15KG左右,低压4--5KG,风冷高压可以高15KG,试机的时候一开就知道了!希望能为你解决问题!

3p半封闭式冷库压缩机加什么氟

压缩机加什么氟与压缩机的结构形式没关系,
可以看压缩机铭牌或膨胀阀的型号,
膨胀阀为TGEX 一般为R22 为TGES 一般为R404A,
R22/R404A冷媒不能混用,冷冻油不一样

冷库压缩机多久加一次氟

一般没有泄漏的话可以持续使用,不需加氟。如果有泄漏的话,要找到漏点,排除或补漏后可再加氟。

冷库压缩机保养记录 冷库压缩机怎样维护保养

制冷系统的执行调整:膨胀阀是制冷系统的四大元件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常执行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比维修冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。
由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考引数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的溼冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的执行显得尤为重要。
为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库维修入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答