为什么变压器的中性点必须接地?

如题所述

变压器中性点接地是为了在发生单相接地故障裤配时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性虚纤点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可差纯仿以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。拓展资料中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路。接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。但这种系统上发生单相接地故障时。由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。参考资料:百度百科变压器中性点接地系统[tele.licheers.com.cn/article/570348.html]
[tele.365jzyx.cn/article/157390.html]
[tele.aigogo.top/article/546301.html]
[tele.365jzyx.cn/article/904563.html]
[tele.aigogo.top/article/572618.html]
[tele.my45du.cn/article/205196.html]
[tele.xktyz.top/article/273465.html]
[tele.magic61.cn/article/681437.html]
[tele.xktyz.top/article/082963.html]
[tele.jyjianye.cn/article/769154.html]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-25
运行中自耦变压器的中性点必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所罩帆以中性点必须接地。接物州雹地后迹梁的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过电压[tele.jydhy.cn/article/923650.html]
[tele.47s47.cn/article/170526.html]
[tele.cdbaite.cn/article/831607.html]
[tele.aigogo.top/article/249075.html]
[tele.cdbaite.cn/article/759438.html]
[tele.soufto.cn/article/359471.html]
[tele.magic61.cn/article/952138.html]
[tele.xktyz.top/article/628379.html]
[tele.magic61.cn/article/920485.html]
[tele.kkvideos.cn/article/798615.html]
[tele.licheers.com.cn/article/249768.html]
[tele.jlqwrr.cn/article/126708.html]
[tele.zcnygs.cn/article/907428.html]
[tele.zcnygs.cn/article/210748.html]
[tele.xktyz.top/article/690543.html]
[tele.btcblock.cn/article/302658.html]
[tele.btcblock.cn/article/396821.html]
[tele.sz-wnd.cn/article/082461.html]
[tele.sz-wnd.cn/article/503948.html]
[tele.51heycar.cn/article/195037.html]
第2个回答  2023-06-20
对于中心点直接接地变压器来讲,中心点接地可以将变压器的中心点电位固定在大地的零电位上,从而防止变压器中心点在故障时出现高电压。将接地的中心点引出,就可以得到相电压,就像我们民用电一样,220V就是中心点(线)与一根火线之间的电压。
对于中心点通过中电阻接地的变压器,这个接地可以使得变压器单相对地故障电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时能够立即断开
对于中心点通过消弧线圈接地的变压器,消弧线圈产生的电感电流可以对消供电回路由线路对地产生的电容电流,从而防止单相对地故障时有较大的电容电流流过故障点,这在易爆区域很重要。
对于中心点通过高电阻接地的变压器,这种接地方式可以降低故障时产生的过电压对变压器中心点绝缘的损伤