77问答网
所有问题
电缆沟施工工艺标准是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-19
施工工艺标准
(1) 电缆沟盖板角钢框规格与电缆沟盖板厚度匹配。
(2) 盖板外观质量表面应平整,无扭曲、变形,色泽均匀。盖板安装平稳、顺直。
(3) 沟道盖板钢边框偏差:长度±2mm,宽度±2mm,对角线≤2mm。
(4) 沟道盖板偏差:长度±3mm,宽度±3mm,厚度±2mm,对角线≤3mm,表面平整度≤3mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIv3vpYvG3qWNNWYpqq.html
相似回答
电力
电缆沟
及电缆隧道土建工程
施工工艺
!
答:
4. 监理要点: 重点检查混凝土强度、浇筑方法和振捣质量,确保冬季
施工
的适宜性。三、砖砌与混凝土
电缆沟工艺
1. 砖砌工艺: 砖体表面需平整至±5mm,使用MU10及以上强度环保砖,砂浆为MU7.5水泥砂浆,厚度控制在20~30mm,混凝土需满足C25以上强度要求。2. 混凝土工艺: 模板要求平整且强度高,钢筋绑扎...
电缆沟
的要求有哪些?
答:
1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、
直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土
,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋敷设的基...
电缆沟
的
施工
规范有哪些要求?
答:
3.施工标准:电缆沟的施工应符合国家相关标准和规范,如施工的深度、宽度、坡度等
。4.安全标准:电缆沟的安全应符合国家相关标准和规范,如电缆沟的覆盖物应符合安全要求,电缆沟的周围应设置防护措施等。5.维护标准:电缆沟的维护应符合国家相关标准和规范,如定期检查电缆沟的状况,及时清理电缆沟内的杂...
电缆沟
怎么做才规范?
答:
电缆沟的规范标准如下:一、地网达到的标准是多少欧姆
。二、现场勘察土质情况与施工场地的环境。三、需要了解地下管线情况,避免挖沟时挖断电缆,气管等市政设施。四、计算接地材料用量,及人工。就像普通项目一样。五、施工时注意人际关系的协调,有些地方由于风俗或其它目的不一定会允许挖坑的。六、工程...
电缆沟
的
施工
方法是怎样的?
答:
六,户外
电缆沟
的盖板,应高出地面,还可以兼作操作的走道。七,厂区户外电缆沟,为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面0.3米,上面铺上沙子或碎土八,为了防火,电缆沟进入厂房处或隧道连接处时应设置防火板。九,为了防水,在电缆沟进入厂房时,应设有朝向厂房外侧的不小于0.5%的排水坡,在容易积水的...
电力
电缆沟
安装
施工
有
什么
要求
答:
1 室外电力电缆直埋敷设时,有铺砂盖砖的要求,而不是
电缆沟
敷设有此要求;2 对于控制电缆的直埋敷设,与动力电缆一样处理。铺砂盖砖是为了防止电缆被地面重物压坏以及下面积水,与动力还是控制电缆没有关系。
直埋
电缆
的
工艺标准
答:
1.1目的:为使
电缆
线路分项
工程施工
作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本
施工工艺标准
。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工...
大家正在搜
什么是电缆沟及管沟
电缆沟电缆怎么分层
电力电缆沟标准
标准配电室电缆沟图片
电缆敷设施工工艺
电缆比电缆沟长
电缆沟标准尺寸有哪些
电缆沟标准图集
高压电缆沟标准尺寸