恒压供水中,变频器、PID、PLC三者的关系

我想要知道他们之间的作用

在N年前,变频器都是基本控制,很少具备PID调节功能,所以做恒压供水系统必须用到控制器PLC ,用PLC来完成PID算法和逻辑控制。现在的变频器发展很快,都具备了PID,甚至还具备简易PLC功能,方便了在恒压供水方面的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-09
一般不用使用PLC,变频器内部带有内置PID,使用PID功能,再用一个远传压力表或者压力变送器就行了。
第2个回答  2010-06-09
成本 PID小于变频器小于PLC 都可以做恒压供水 只是后者功能更全
第3个回答  推荐于2017-09-06
传统控制来讲:
PLC相当于指挥者,发出命令,在什么情况下该做什么事。
变频器是执行者,控制电机频率从而控制电机转速,就可以控制供水压力了。
PID其实跟以上两个没有关系,PID是自动控制系统一种控制方法,使一个自动控制系统稳定的一种调节系统。例如:你要控制压力在5bar,怎样保持在5bar呢,没有这个控制系统就不能稳定在5bar,主要是用一种反馈控制。
当然PID现在都已集成在一些工控元件里了,不需对它更改什么,一般只是设置它的参数:比例系数、积分时间、微分时间。本回答被提问者采纳
相似回答