室外变电站 防火封堵

110KV室外变电站防火封堵都包括什么 有什么规范要求?新建间隔哪些部位需要做防火封堵?

采用防火墙,防火墙内的电缆周围必须采用不得小于20毫米的有机堵料进行包裹,防火墙紧靠两侧不小于1米区段内所有电缆应加涂防火涂料,防火封堵应严密、平整。
在户外电缆沟内、至控制室或配电装置的沟道入口处、电缆竖井内、电缆至屏(柜、箱、台)开孔部位、电缆穿管等处均应实施防火封堵;户外电缆沟的隔断采用防火墙,防火墙两侧采用10毫米以上厚度防火隔板封隔、中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,防火墙内的电缆周围必须采用不得小于20毫米的有机堵料进行包裹,防火墙紧靠两侧不小于1米区段内所有电缆应加涂防火涂料;防火封堵应严密、平整(电缆管口的堵料要成圆弧形),有机堵料不能与电缆芯线及网络电缆直接接触。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-11
包括电缆沟防火墙、端子箱封堵、电缆沟穿墙处封堵,防火墙其实就是砖头垒起来的,外表抹上水泥,而端子箱等箱体的封堵,下面需要放防火红泥,然后上面灌防火堵料,没有什么规范,都是单位内部自己规定的!

新建间隔?电缆沟、端子箱、汇控箱、机构箱、电缆穿管管口、电缆沟壁穿电缆处。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-07-28
110kv室外变电站防火封堵都包括什么
有什么规范要求?新建间隔哪些部位需要做包括电缆沟防火墙、端子箱封堵、电缆沟穿墙处封堵,防火墙其实就是砖头垒起来
第3个回答  2010-06-22
一些盘柜、配电箱、穿墙孔、竖井等都要进行封堵本回答被网友采纳
第4个回答  2012-10-15
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》里头有详细介绍,自己看,搞这行哪没规范,没规范谁敢随便做?胆儿也太肥了吧
相似回答