安川变频器V1000报警 cof电流偏置 是什么问题

如题所述

第1个回答  2024-06-23
在电流偏置的自动调整过程中,如果调整值超出了允许的范围,这可能是由于使用了PM电机,并且需要在自由运行状态下启动。解决这一问题的方法是将b3-01参数设置为1,以激活起动时的速度搜索。此外,可以通过外部端子使用外部搜索指令1或2(H1-口口设置为61或62)来执行速度搜索。需要注意的是,当使用PM电机控制时,外部搜索指令1和外部冲放搜索指令2的动作是相同的。
在操作变频器时,有一些接线注意事项需要遵循:
1. 在接线之前,务必确保已经完全切断电源至少10分钟,以避免触电风险。
2. 严禁将电源线连接到变频器的输出端U、V、W。
3. 变频器本体内部存在漏电流,为了确保安全,变频器和电机必须正确接地,使用线径不小于3.5mm²的铜线,并且接地电阻应小于10Ω。
4. 变频器在出厂前已经通过了耐压测试,因此用户不应再对变频器进行额外的耐压测试。
5. 在变频器与电机之间,不应添加电磁接触器、吸收电容或其他阻容吸收装置。