空调压缩机怎么计算压缩比?

如题所述

1, 压缩机的压缩比怎么计算(高压比低压的绝对压力,是什么情况下的压力)?
压缩比(Compression Ratio)
所谓压缩比系指在压缩该气缸中,其排气绝对压力与进气绝对压力的比值。压缩比系绝对值没有单位。rp(压缩比)=P2[排气压力)/P1(进气压力)。

2, 不同的制冷剂有额定的压缩比吗(在这个压缩比下制冷量最大,耗电功率最小)?
当压缩比与蒸发压力和冷凝压力间的比值一致时,其压缩效率最高。否则,当离开转子的气体压力与离开排气口的气体压力不相同时,就有过压缩或欠压缩的现象发生。这会造成压缩效率的降低。
制冷机在一种特定工作温度条件下的运转工况。不同制冷剂工作温度(℃)又视系统需求不同会有不同的条件,不同的制冷剂更因体积的变化会随着不同工作压力改变,很难有一个通用法则。简言之 不同的制冷剂是有一额定的压缩比,但会因各种工况由设计者依实际需要而决定。

部分常用碳氢工质的主要热力性质参教
制冷剂 分子量 临界温度(℃) 临界压力(bar) 正常沸点(℃)
R170 30.07 32.3 48.8 -88.6
R290 44.10 96.7 42.5 -42.2
R600 58.12 153.0 35.3 -0.5
R600a 58.12 135.0 36.5 -11.8
R1150 28.05 9.5 50.6 -103.7
R1270 42.08 91.4 46.0 -47.7
R22 86.48 96.13 49.86 -40.84
R12 120.92 112.04 41.20 -29.80
R34 102.00 101.10 40.60 -26.20

3, 压缩机可以换用不同的制冷剂吗?应注意什么问题?
现代的冷媒压缩机为使用的方便性,常设计成可使用多种冷媒,只要注意配合的冷冻油、冷却器和调节使用负荷回路即可。其中的差异各厂家不同常使用的方法是内建容积比调节使压缩机适合不同冷媒。【不同的冷媒 制冷能力大不同】
所谓的内建容积比“Vi”:该比值定义为制冷剂气体在起始时的容积和压缩阶段终了时的容积之间的比值。这个比值不取决于运行工况,而取决于制冷剂气体吸排气压力之比,其所确定的压缩比是由形成的容积比决定的。

4, 制冷剂的分子量在制冷系统内起什么作用?考虑什么问题时考虑到分子量?

在ARI520-90高温制热工况(蒸发温度-1.1℃,冷凝温度43.3℃)下:
氨的分子量为17,单位容积制热量为4274(KJ/m3),
R22分子量为86,单位容积制热量为3900,
R134a分子量为102,单位容积制热量为2477
R12分子量为121,单位容积制热量为2395
R123的分子量为153,单位容积制热量为367(KJ/m3),
数据显示:分子量小的制冷剂,单位容积制冷(热)量大,

制冷机形式对制冷剂替代的影响 :摘录流体机械2006年第8期
分子量小的制冷剂在同等制冷(热)量下,压缩机的排量减少,压缩机的体积减小。

摘录 制冷剂应用知识手册
分子量小的制冷剂一般用于压缩比高流量小的场合。
以R-410A为例每冷吨制冷量只需要约1.5 cfm/ton的流量。
分子量大的制冷剂要求大流量,提供的压缩比比较小。
以R-11和R-123为例。两种制冷剂的每冷吨流量约为17 cfm/ton 。
R-134a的每冷吨流量约为3 cfm/ton。

常用制冷剂分类以及性能介绍www.lianzhongchina.com/News/201017/201017114055.shtml
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜