地下室给排水穿墙管可以预埋普通套管吗?

还是必须做防水套管?
如果是人防顶板上、正负零以下-0.5m处的外墙呢?(人防顶板与一层地面之间是600mm的垫层)

穿越地下室外墙必须使用防水套管;

穿越地下室内墙,如果是普通墙可以用普通套管;

如果是水泵吸水管穿水池墙要用柔性防水套管;

如果是人防区与非人防区之间的隔间要用密闭套管; \

你说的这种情况目前的确存在争议,目前主要有两种说法(1)套管位于地下水位以下就做,地下水位以上就不做,(2)属于地下构筑物,仍应做。

本着具体问题具体解决的原则,我建议你:如果你是施工方或甲方,则向该图纸的设计方咨询;如果你是设计方,我认为还是采用刚性防水套管较为稳妥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-09
这要看你穿的是什么墙.外墙100%要加,穿楼板要加.但如果是室内的普通房间隔墙就可以不加.
第2个回答  2010-05-10
做防水套管