模拟信号0-10V和4-20mA各有什么优缺点?

现在PLC的模拟量输入模块,电压和电流都是可以选择的。
哪传感器是选择电压还是电流,哪个比较稳定?

【4-20mA】

1)4-20mA一般输入阻抗250-300欧姆,不易受干扰。但维修测量比较麻烦

2)4-20ma直流信号可以提供电源,并且再一定范围内不受负载大小影响,抗干扰能力强,
[0-10V]

1)0-10v一般都是高阻抗输入,易受干扰。但维修 测量 计算都很方便

拓展;

0-10V,是有源的,三线制,或者四线制。
而4-20mA可以实现两线制传输,节省导线。还有以下的区别:
(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;  
(2)、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;   
(3)、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;   
(4)、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;   
(5)、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-28
  电压信号稳定,抗干扰强,但不适宜长距离传输(有压降);
  电流信号适合长距离传输,但电流信号抗干扰性较弱,一般都配屏蔽线。
  但现在都有用光线的,很好一些,传输的数据很长,抗干扰很好。
第2个回答  2010-05-14
电压信号稳定,抗干扰强,但不适宜长距离传输(有压降);电流信号适合长距离传输,但电流信号抗干扰性较弱,一般都配屏蔽线。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-23
模拟电流信号输出 与 模拟电压信号输出 的区别,优缺点 :
http://www.dmcgas.com/article.php?id=85
http://wenku.baidu.com/view/6bc0fb4ff7ec4afe04a1df0d.html
第4个回答  2010-05-14
长距离传输选电流信号,电流信号较电压信号稳定,传感器输出电流信号时最方便的,价格应该也较低,具体可咨询厂家。