防雷接地施工方法是什么?

如题所述

防雷工程设计要求


a)本工程属第二类防雷建筑物;


b)本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。


c)在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。


d)突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均与就近的避雷带相连。突出屋面的非金属物体(如烟囱等),加装独立小针,并与就近的避雷带相连。


e)地面45米以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。


f)利用竖向结构主筋主筋作防雷引下线、按平面图中的指定位置将柱或剪力墙内靠外侧的两根主钢筋由基础至天面通长焊接并在顶部引出Φ12圆钢与钢结构屋架、金属屋面焊接连通。


g)防雷电波侵入措施:所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷系统连接。防雷击电磁脉冲保护措施:变压器高低压侧各相装设避雷器;各层主配电箱以及重要设备配电箱,屋顶的配电箱设浪涌保护器,并与防雷分界处作等电位连接;弱电机房配电箱以及进线处设浪涌保护器。


电气接地故障保护方式:


a、采用TN—S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜多次重复接地。


b、从低压配电柜引出接地干线(设于桥架内)至各强电管井。接地干线在每一层与接地端子相连,干线具体规格详配电干线图。


c、开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备的金属外壳、电气安装金属支架及传动机构、电缆的金属外皮、插座的接地孔,均以专用的接地保护线与接地系统连通。


d、除注明外,配电箱的接地保护线截面选择:相线截面小于及等于16mm2时,PE线与相线等截面,相线截面大于16mm2小于或等于35mm2时,PE线截面采用16mm2;相线截面大于35mm2时,PE线截面取相线的1/2。当PE线采用单芯绝缘导线时,还应考虑机械强度要求;有机械性的保护时截面不应小于2.5mm2,无机械性保护时截面不应小于4mm2。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答