高压线下施工注意事项

小弟工厂厂区有一条35KV高压线跃过,因生产需要在高压线下方新建大棚,大棚顶部高度离高压线最小距离只有1米,棚顶施工时应该注意怎样有效避免施工危险,请各位大侠指教,感激不尽。

1、要留有足够的安全距离,以免威胁施工作业人员的人身安全。

2、高压线下工作时需要把电路切断,避免发生触电事故。

高压线下的安全距离:1kV以下高压线的安全距离为4米、1-10kV高压线的安全距离为6米、35-110kV高压线的安全距离为8米、154-220kV高压线的安全距离为10米、350-500kV高沿线的安全距离为15米。

高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。


扩展资料:

与现有的低压、普压输电线路相比,高压交流输电线路具有以下特点:

1、安全运行的可靠性要求高。因高压交流输电线路的输送容量大,往往是主要的电源点和负荷中心的能源输送线路在电网中的地位非常重要,一旦出现安全事故对经济影响非常大。

2、线路的结构参数高。高压交流输电线路杆塔高、绝缘子串长、绝缘子片数多、吨位大,出现倒塌事故后不仅修复难度大,对备品备件的准备工作要求也非常高。

3、线路的运行参数高。高压线路的额定电压都比较高,使带电体周围的电场强度较高。

4、线路长、沿线地理环境复杂,高压线路经常穿越高山峡谷,交通运输的困难较多,维修工作量大。

参考资料来源:百度百科—高压线 (输电线路)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
一般高压线下方不准后建建筑物,而且大棚顶部与高压线的间距已大大超过安全距离要求,已严重威胁施工作业人员的人身安全;带电根本无法施工作业。如坚持施工,为了确保作业人员的安全,建议到电力部门申请停电后再进行施工。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13
高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。
《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。
考虑到施工现场的实际情况,结合多年的实践经验,以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。
1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄,无法实现表2中所给出的数据,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护意义,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等,否则,不得强行施工。
2.若现场的防护措施能够满足表2中所要求的安全距离,则可根据施工现场实际情况采取如下几种不同防护方法。
(1) 单独设置防护装置
若在建工程超过超过高压2m时,主要考虑超过高压线的作业层掉物可引起高压线短路且人员操作进可触及高压线的危险,需设置顶部防护民间障。
(2) 利用脚手架体设置防护装置
当建筑物外脚手架与高压线距离较近,无法单独设接地防护则可以利用外脚手架防护立杆设置防护屏隙。即:脚手架与高压线路平行的一侧必须用合格的密目式安全网全部封闭,此侧面的钢管脚手架必须至少做三处可靠接地,接地电阻应当小于10Ω。同时在与高压线等高的脚手架外侧面等长,约3~4m 高的细格金属网挂在与高压线等高的脚手架外侧,并把此网用绝缘接地外表线进行三处可靠接地,接地电阻小于10Ω。如超过高压线的工程作业。仍需搭设顶棚防护屏障。如在搭设顶棚防护屏障有困难时,可在外架直接搭设防护屏障到外架顶部。
(3) 跨越架防护装置
起重吊装跨越高压线,或铺设电缆(线)跨越拦应有足够的则度和强度,以免发生遮拦断裂、歪斜及变形的影响。对于搭设的遮拦要有专人从事监护管理。
(4) 露天变、配电装置的防护
室外变压器防护要求:
① 变压器周围要设围栏(栅栏、网状和板状遮拦)高度≮1700mm;
② 变压器外廓与围栏或建筑物外墙的净距≮800mm;
③ 变压器底部距地面高度≮300mm;
④ 栅栏的栏条之间间距不超过200mm,遮拦的网眼≯40×402。
(5) 高压线过路防护
在一般情况下,穿过高压线下方的道路,其高压线下方无需作防护。但在施工现场情况比较复杂,现场的开挖堆土、斜坡改道等情况较多,这样使高压线的对地距离不够。高压线下方就必须作相应的防护屏障,使车辆通过时有高度限制。高压线防护屏的距离应满足最小安全净距。
在施工过程中会遇到各种各样复杂的情况,在搭设上述防护屏障时必须要注意以下问题:
(1)防护遮拦、栅栏的搭设可用竹、木脚手架杆作防护立杆、水平杆;可用木板,竹排或干燥的荆芭、密目式安全网等作纵向防护屏。
(2)各种防护杆的材质及搭设方法应按竹木脚手架施工的有关安全技术标准进行。
(3)搭设和折除时应停电作业,应有专职的电气技术人员,金属制成的防护屏障应用可靠接地和接零。
(4)搭设防护遮拦、栅栏应有足够的机构强度和耐火性能,金属制成的防护屏障应作可靠接地和接零。
总之,对高压线输电线路的防护,即要在思想上重视,又要掌握一定的安全技术,并在实践中采取正确的防护措施,以减少或避免重大电气事故的发生。
相似回答