铝合金门窗框与墙体的配合处渗漏水了怎么办?

如题所述

建筑工程中铝合金门窗的渗漏水,这个问题已困扰了门窗厂多年,却一直以来美好的办法解决,之前已给出了不少的原因分析及处理方案,接下来从铝合金平开门窗不同的渗漏水的部位与大家进行分析与探讨。

1、铝合金框与洞口之间的安装间隙偏小或偏大,偏小时填充材料无法填充到位,偏大时填充材料无法填实,都会造成渗漏水;处理方案:首先在核测洞口尺寸时应充分考虑四周边的预留间隙,对于后置安装,一般建议单边预留7~10m的配合间隙,其次,在现场安装时,上、下、左、右的间隙基本调节均匀,出现一边大一边小的情况;
2、填充材料的选择。目前使用在铝合金框与洞口之间的填充材料主要为防水沙浆与聚氨脂发泡剂,防水沙浆标号的选择不合理,会造成达不到预期的防水效果;不合格的聚氨脂发泡剂的选用(如膨胀后的密度、膨胀时间、防水等性能不达标),也会造成渗漏水现象;处理方案:选择合适的防水沙浆及发泡剂;
3、临时定位及承重垫块在门窗安装完成后有无折除并补填填充材料。门窗现场安装时用的垫块是临时使用的,在窗安装完成并填充材料已使用后,应折除此垫块,并在折除部位补填填充材料,否则会造成渗漏水;处理方案:折除临时定位块并补填填充材料;
4、室外侧铝合金框与墙体配合处的密封处理。室外侧的密封材料,一般选用硅酮密封胶,密封胶的选择及打胶的厚度等,都将直接影响水密性,差的胶一是相容性与粘接性不好,同时在胶干燥后易开裂,如胶打得薄也会开裂,后会造成成渗漏水;处理方案:选择合适的密封胶,同时在打胶进时建议胶中间的厚度不小于6mm;
5、在安装铁脚时,在门窗的下口不建议采用紧固螺丝来来实现铁脚与铝合金框的连接,如下口采用螺丝,则在螺丝与铝框的配合处有一个漏水隐患;处理方案:采用卡接式铁脚;
6、非门窗原因造成的渗漏水。由于总包单位或其它外墙施工单位在施工时的防水处理没到位造成的渗漏水出较多,这里不作讨论了。
一个好的铝合金门窗产品,有三部分组成:完整的设计方案,完善的生产工艺及制作设备及合格的员工,合理的现场安装工艺及合格的安装工。这三部分中只要有一部分没做到位,就会造成许多质量隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-25
安理说这样的事情不可能发生的,因为在摸门窗口的时候,规范有规定的,上边要摸鹰嘴,下窗台摸摸外流水,两边更不可能流水,
相似回答