箱式变电站在安装过程中的注意事项是什么?

如题所述

箱式变电站在安装过程中的注意事项是什么?
1、欧式箱变使用地点不允许有强烈震动和冲击,不允许有较大的电磁感应强度,对于箱变地埋线路,应布置好各回路出线的敷设路径,并满足对地下设施的安全距离,且不影响供电区长远发展;
2、使用地点不得有爆炸危险的物质,周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质;
3、箱体安装垂直倾斜角不应超过5°,户外风速不超过35m/s,空气相对湿度不得超过90%(25℃);祥泰电气-箱式变电站
4、欧式箱变安装不需建设控制室和相应厂房,10kV设备无架构,占地面积小,现场只需按厂家提供的箱变基础尺寸,制做一基钢筋混凝土基础;
5、箱体及主变周围应设置避雷针,并保证设备在其安全保护范围之内,在预制地基前应首先埋好接地网,其接地电阻应小于4Ω,箱体就位后,应将箱体接地端子与之接牢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-15
箱式变电站建设运行中应注意的问题:
箱式变电站接地问题
(1)要正确地选用低压公共接地母线.《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2.有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的.有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的.同时这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用.加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的.
(2)箱式变电站的接地网应深埋在1m以下
箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极.为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些.本回答被网友采纳
相似回答