井下变电工怎样采取防范措施

井下变电工怎样采取防范措施

  井下变电安全用电措施
  为了保证煤矿电气设备安全运行,除不允许变压器中性点直接接地外,对用电安全还应遵照“七无、七有、两齐、七全、三坚持、十不准”等有关要求。 “七无”:无鸡爪子;无羊尾巴;无可延燃电缆;无电缆与易燃物接触;无电缆盘圈和“8”字型;无电缆埋压和泡在水中,无明接头。
  1.1.1 “七有”:有过流、过负荷和断相保护;有漏电保护、漏电闭锁和接地选
  择保护;有螺钉和弹簧圈;有密封圈和金属挡板;有接地装置;有两回电源线路;有中和电液的溶液。
  1.1.2 “两齐”:电缆悬挂整齐;设备峒室清洁整齐。
  1.1.3 “七全”:防护装置全(指防护罩及栅栏等);绝缘用具全;图纸资料全;
  防火用具全:防火门全;信号照明全;记录全。
  1.1.4 “三坚持”:坚持使用漏电继电器;坚持使用煤电钻综合保护;坚持使用
  局部通风机风电闭锁装置。
  1.1.5 “十不准”:不准甩掉无压释放和过流保护装置;不准甩掉漏电继电器;
  不准甩掉煤电钻综合保护装置;不准甩掉局部通风机的风、电、瓦斯闭锁装置;不准明火操作,明火打点,明火放炮;不准用铜、铝、铁丝等代替熔断丝;停风、停电的工作面,没有检查瓦斯前不准送电;失爆的电气设备不准使用;不准在井下敲打、撞击、拆卸矿灯;不准带电检修和搬迁电气设备。
  1.2 电缆的选择、悬挂与维护应首先遵照现行《煤矿安全规程》相关部分要求。
  1.2.1 地面厂房使用的动力及控制电缆,露天或埋地敷设时必须选用铠装电缆;
  室内敷设,服务年限超过1a的必须选用铠装电缆;入井电缆必须选用依据MT—818标准生产并取得“煤安标志”的矿用阻燃电缆。
  1.2.2 电缆型号与规格须满足安装条件和负荷要求。
  1.2.3 在立井井筒内使用的固定动力电缆必须选用交联聚乙烯绝缘、粗钢丝铠装
  和聚氯乙烯护套电力电缆。
  1.2.4 在倾斜井巷内敷设的固定高压动力电缆必须选用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯
  护套、钢带铠装电力电缆。
  1.2.5 选择电缆时须通过计算确定适宜的电缆截面(统计负荷时要充分考虑远景
  负荷的增加),并对其电压降和热稳定性进行校验,电缆的长度要通过实测后按要求留出余量,不得估算。
  1.2.6 高低压电缆同架敷设时,高压电缆应敷设在上方,高低压电缆不准交叉悬
  挂。
  1.2.7 电缆悬挂间距满足相关要求即可,不应过密,不准人为取直。
  1.2.8 敷设固定动力电缆时必须编制施工措施并严格执行,敷设过程中遇到挡车
  器或者横穿巷道的风水管路时电缆应从其上方通过,并在电缆与横梁、管道之间加装绝缘材料;遇到架棚的地方,电缆不应敷设在棚子与围岩之间。
  1.2.9 电缆要实行编号管理,无论是入井前、使用中或者是升井后都要对其编号
  进行检查,使用单位要制定相关规定以便检查此项工作。
  1.2.10 严禁电缆长期过负荷运行,使用单位要定期对电缆所带负荷进行统计,
  一旦发现电缆截面不能满足所带负荷要求,立即安排使用单位进行更换,并在更换前采取限负荷措施。
  1.2.11 电缆的日常维护与检查工作:
  1.2.11.1 移动设备所用电缆的管理和维护,应专职到个人并应班班检查维护;
  在采掘面附近,电缆的超长部分应呈“S”型挂好,不准在带电情况下盘圈或“8”字型放置(采煤机电缆车上除外),并应严防炮崩、石砸或受外力拉伤等;
  1.2.11.2 低压电网中的防爆接线盒,应由专人每月一次进行清理检查,特别是
  接线端子的连接情况,应注意检查有无松动现象,防止过热烧毁;
  1.2.11.3 电缆的悬挂情况应由专职人员每日巡回检查一次,有顶板冒落危险或
  巷道侧压过大的地区,专职维护人员应及时将电缆放落到底板上并妥善覆盖,防止电缆受损;
  1.2.11.4 高压铠装电缆的金属铠装如有断裂应及时绑扎;
  1.2.11.5 主井井筒中的电缆(包括信号电缆)的日常检查和维护,至少应有两人
  进行,每旬至少检查一次;固定电缆的卡子松动或损坏时应及时处理或更换;
  1.2.11.6 在维修巷道或对巷道喷浆时要注意保护在巷内敷设的电缆,严禁破坏

  或将电缆喷在喷层内。
  1.2.12 电缆的定期检查与试验:
  1.2.12.1 每季度检查一次固定敷设电缆的绝缘,每周由专职电工检查一次悬挂
  情况,并进行外部检查,发现问题及时处理;
  1.2.12.2 每月检查一次移动电气设备的橡套电缆的绝缘; 1.2.12.3 每年进行一次高压电缆泄漏和耐压试验:
  1.2.12.4 以上各项试验和检查应形成制度,并对每次试验和检查的结果做好记
  录;对不合格的电缆应及时处理,处理不好的要进行更换,并做好记录;不合格的电缆升井后要单独放置,并作标识,以防再次入井。 1.3 矿井低压电网短路保护规定
  1.3.1 低压电气设备必须有短路、过流和过负荷保护置采用电子式或智能型;
  10kW以下电机不受此限。保护装置采用电子式或智能型;10KW以下电机不受此限。
  1.3.2 短路保护的整定值:保护电缆干线时Iz≥IQe+Kx∑Ie,保护电缆支线时
  Iz≥IQe。式中:
  IQe——开关所带负荷中最大功率电机的起动电流值; ∑Ie——开关所带负荷中同时工作电机的额定电流值之和; Kx——需用系数。
  上述负荷同时工作但不得同时起动。
  1.3.3 选择出的整定值,还应用被保护范围内距变压器或保护装置最远点的两相
  最小短路电流值进行校验,灵敏度要大于或等于1.5。灵敏度不够时,可采取下列措施:加大电缆截面还设法降低供电距离;换用大容量变压器或采用变压器并联运行;增设分段保护开关。
  1.3.4 机电管理人员要对短路保护进行日常,但试验时应尽量避免带负荷。
  1.3.5 短路保护动作后,故障未处理不准送电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-28
一、一般规定
1、井下变电工必须经过培训、考试合格取得资格证后持证上岗。
2、井下变电工必须掌握变电所供电系统图及运行方式了解变电所电源情
况和各开关柜的负荷性质、容量、运行方式。
3、变电工必须熟悉变电所主要电气设备的构造、特性、技术参数及工作原
理并能熟练操作。每天定时试验漏电保护装置并做详细记录。
4、变电所应有绝缘台、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、接地线等安全用
具并在固定位置摆放整齐。
5、变电工必须掌握触电急救法和电气设备防、灭火知识。
二、接班工作
1、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行情况、设备缺陷
和处理情况。
2、了解上一班发生的事故不安全情况和处理经过。
3、阅读上级指示、操作命令和有关记录。
4、了解上一班内未完成的工作及注意事项特别是上一班停电检修的线路
和有关设备的情况。
5、检查通讯设备应保持完好。
6、清点工具、备件、安全用具、消防用品、图纸和各种记录本。
7、接班变电工应在上一班变电工完成倒闸操作或事故处理完毕在交接班
记录本上签字后方可接班。