77问答网
所有问题
风淋室闭门器门关不严,是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-08
通常是低压差侧的门关不紧,因为高压差侧的风会从
风淋
门缝里吹出来,给低压差侧的门一个反方向的推力,当它关闭时就相当于加大了
闭门器
闭合的负荷,所以不容易关紧。方法,给内侧门加装门缝密封条,减少漏风,同时两个房间的相对压差不要太大,够要求就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIW8WpIpYIqpqqqY8vN.html
其他回答
第1个回答 2016-07-08
通常风淋室不会出现这种情况,可能是时间久了,螺丝松了。你可以找你进货的厂家上门帮您检修一下
相似回答
风淋室闭门器门关不严,是怎么回事
答:
换个
闭门器
就可以了
风淋室
互锁不稳定
怎么回事
?
答:
风淋室不互锁说明电锁坏了,但你说的这种情况有时候是正常,
估计是闭门器出现了故障
,当闭门器出现故障时,闭门的时候速度非常快会引起反弹,导致门闭合不上,但是门磁感应到门闭合了,所以这种情况吹淋是正常运行。
风淋室
故障处理方法(风淋室配件)
答:
风机问题:如发现风机倒转或风速过低
,检查三相四线线路是否接反,如果自行操作不当,可能导致严重后果。建议在必要时咨询风淋室厂家,避免进一步损坏。 运行故障:若风淋室不工作,检查紧急开关是否被切断,按压并旋转至松开状态,通常能解决问题。
感应问题
:风淋室不吹淋时,除了上述检查,还需确...
风淋室是什么
?
答:
风淋室是
进入无尘车间除掉人衣服或者物品上静止的灰尘的装置,并且隔离无尘室与外界(或者无尘室不同等级车间)空气的装置,禁止普通空气进入无尘车间,以免造成车间空气污染。
风淋通道
的简介
答:
防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人体、物料净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备,通用性强,可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。风淋通道适合于大型净化面积的企业。别称:风淋室(AIR SHOWER)、风淋,洁净风淋室,净化
风淋室,风淋房,
吹淋房
,风淋门,
浴尘室、吹淋室
,风淋通道
。
风淋室
有
什么
用处?
答:
风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁,又可起到气闸的作用,阻止未净化的空气进入洁净区域。自动化控制,单人单吹风淋室系统采用PLC智能化的控制手段,控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应
器,
单向通道
风淋室,
从非洁净区进入,...
风淋室
的工作原理?
答:
风淋室
的工作原理:风淋室采用喷流的气流形式,变速离心风机将负压箱内经过预过滤器过滤后的空气压入静 压箱,再经出风面吹出的洁净气流,以一定的风速通过工作区时,将人、物本身的尘埃颗粒和生物颗粒带走,从而达到洁净的目的。
大家正在搜
液压闭门器关不严门怎么调
闭门器没劲门关不严怎么办
门关不严怎样调闭门器
怎样调闭门器让门关得更严实
塑钢门关不严实用闭门器好使吗
闭门器关不严
液压闭门器关不严
防盗门关不严怎么调节
防盗门关不严怎么调节视频
相关问题
风淋室闭门器门关不严,是怎么回事
风淋室互锁不稳定怎么回事?
闭门器门关不到位怎么调?
自动门关不严是怎么回事啊?
安装好闭门器门关不到位,怎么调节?
风淋室平移门不能自动关闭是怎么回事?
有闭门器的门我换了新的闭门器门还是关不到位是什么原因
风淋室的自动平移门不能自动关闭是什么原因?