路灯杆没有接地线但有漏电开关安全吗

如题所述

路灯杆没有接地线但有漏电开关是不安全的。
接地线是一种保护措施,用于将电流导入地下,以防止电器设备发生漏电时对人体造成伤害。如果路灯杆没有接地线,漏电时电流无法有效导入地下,可能会对人体造成触电伤害。
漏电开关是一种安全装置,可以检测到电路中的漏电情况,并在发生漏电时自动切断电源,以保护人身安全。然而,漏电开关只能起到切断电源的作用,而无法解决漏电问题本身。如果路灯杆没有接地线,漏电开关只能切断电源,但无法将电流导入地下,仍然存在触电风险。
因此,为了确保路灯杆的安全,应该同时安装接地线和漏电开关。接地线可以将电流导入地下,漏电开关可以在发生漏电时切断电源,两者相互配合,可以最大程度地保护人身安全。
总之,路灯杆没有接地线但有漏电开关是不安全的。为了确保人身安全,应该同时安装接地线和漏电开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-15
如果是30mA的漏电开关,那么路灯杆没有接地线,基本上来说是安全的,除非漏电开关坏了。

路灯系统通常用100mA或300mA的漏电开关,这时漏电 开关对于人体保护的可靠性是取决于灯杆的接地电阻的(虽然没有接地线,但是灯杆本身也是金属的埋在土壤里也会有接地的效果)。

以300mA的漏电开关为例,如果能有好的保护效果,那么要求灯杆本身的接地电阻应该不超过50V/300mA=167Ohm。如果接地电阻超过了167Ohm,则发生接地故障的时候灯杆上的接触电压可能会超过50V(国标GB50054中规定的安全电压),会对接触到的人产生危险。
第2个回答  2019-03-02
这个问题问的很好,很有代表性也很有水平,正确的描述应该是这样的:
漏电保护器和保护地线工作机理不太一样,但出发点都是好的,对人身实施保护。
漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。电气设备绝缘不良产生漏电,假如没有漏电流产生,漏电保护器是不能识别是否漏电的,但当人体接触到漏电的电气设备,则漏电流产生,这个时候漏电保护器就跳闸了。当然,人体误接触到火线形成触电,那么也是当漏电处理的,漏电保护器动作。注意:人体同时接触到火线和零线时是不属于漏电的,因此漏电保护器不会跳闸。
而保护地线就不一样,电气设备外壳接保护地线,一旦电气设备漏电时,漏电被释放到大地,人体触摸到漏电的电气设备时因为是地电位,电压很低,形成不了触电,这个时候保护地线就发挥了重要的作用。当然如果还接有漏电保护器,那么漏电保护器也就跳闸了。
为避免漏电形成对人体的电击,所以安装保护地线是很有必要的,同时也防止万一漏电保护器失效时避免触电事故的发生。
特别注意:零线不能当保护地线使用。
相似回答