我总功率25KW 买的10平方3心电缆 接在380的电箱里 其中2根拧在一起接在一个孔上 另一根接在零线孔上 电箱那里100A2P空气开关 室内买的100A 2P空气开关 室内的空气开关一直跳闸 什么问题 怎么解决 哪里出问题了
电流大约是130安,用25平方的铜芯电线。
三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率 ,U为线电压,三相是380V ,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8, 25KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=25000/1.732*380*0.8=25000/526.53=47.5A
负载中大多是电机机,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。取中间值1.5,那么电流就是71.25A。
如果60KW负载中数量多,根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A。就可以按这个电流值选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。根据某电线厂家的电线允许载流量表,应选用10平方的铜芯电线。
参考资料来源:百度百科-三相电路
意思是我的电缆买的不够是吧 所以才跳闸的 和空气开关无关是吧
本回答被网友采纳工地电工给55kw电机配25²的电线,差点就烧坏,恐怕是无证电工吧
本回答被网友采纳