根据输出电压来定,假如是常规的380V输出,那么
额定电流应该为100000/380/1.732≈152A,但是考虑到实际用电设备中感性设备有一定启动脉冲电流,且长期使用需要放安全余量,轻负载可以延长
稳压器的使用寿命,一般
安全系数是1.2。经过计算,100KVA的稳压器带126A以下负荷为宜。这里有个前提,100KVA的稳压器要中规中矩的品牌,因为市面上有很多容量不足的产品,标称和实际差了不少。所以一般稳压器厂家都建议按照实际功率/0.7,甚至0.5来计算配置,纯感性除外。以上是手写的回答,不是复制的,希望对你有帮助可以采纳。谢谢~