第1个回答 推荐于2020-02-05
1 1250KVA的变压器低压侧最大电流应当为1994A(考虑高压侧电压局部时间下降5%,变压器全容量输出)。
2 低压侧进线柜建议选用2500A空气开关;
3 电流互感器选用2500/5A;
4 电流表全量程为2500A。本回答被网友采纳
第2个回答 2010-06-08
断路器采用2500A,极值电流为2X变压器容量,互感器采用3000/5,因为指针式电流表中间刻度是最准确的,电能表采用3*380/220V 1.5(6)A即可。
第3个回答 2018-11-06
断路器用2000A的就够用,不过最好用2500A的
互感器用2000/5的就行,也就是400倍的互感器
计量表因为是接在互感器上的,所以没有大小之分,
第4个回答 2018-11-07
断路器:0.4kV,2000A,65kA(额定短路开断电流根据实际短路电流大小选)
电流互感器:0.4kV,2000/5A
电能表精度一般0.2的就够用。