1250KVA变压器低压侧电流1800A低压进线柜应该配置多大的万能式断路器配置多大的互感器选取多大的计量表

如题所述

断路器的选择开断电流要选用大于变压器所能输出的最大电流值,比如说额定电流是2500A的,但是电流互感器就完全不是根据二次侧的电流来选择了,因为二次侧电流太大,制造出这样的电流互感器成本增加很多,所以对于容量超过315kVA的变压器,供电部门一般都是采用高压计量的方式,就是在高压侧计量,高压侧电压为10kV,输送同样的功率,这样电流就会小得多,现在给你算一下I=P/根号3/10k I=1250k/根号3/10k=72A所以你选用高压互感器75/5A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-05
1 1250KVA的变压器低压侧最大电流应当为1994A(考虑高压侧电压局部时间下降5%,变压器全容量输出)。
2 低压侧进线柜建议选用2500A空气开关;
3 电流互感器选用2500/5A;
4 电流表全量程为2500A。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-06-08
断路器采用2500A,极值电流为2X变压器容量,互感器采用3000/5,因为指针式电流表中间刻度是最准确的,电能表采用3*380/220V 1.5(6)A即可。
第3个回答  2018-11-06
断路器用2000A的就够用,不过最好用2500A的
互感器用2000/5的就行,也就是400倍的互感器
计量表因为是接在互感器上的,所以没有大小之分,
第4个回答  2018-11-07
断路器:0.4kV,2000A,65kA(额定短路开断电流根据实际短路电流大小选)
电流互感器:0.4kV,2000/5A
电能表精度一般0.2的就够用。
相似回答