门禁系统接线方法

门禁控制器到现场是一根RVV4X1.0的门磁线,颜色分别为棕蓝黑灰。 现场是一道双开门,左边分为棕黑,右边分为蓝灰。 在门禁控制器中要怎么接线才能在只开一边门的情况下另一边门不锁上,和开门的一边同步。 求前辈指点,感谢万分!!!

    连接方法:

    1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。


    2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。

    3、门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。

    4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。

    5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。

    6、如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。

    拓展资料:

    1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差

    2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。

    3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因。

    4、单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
  一般门禁系统配置:
  门禁主机、门禁电源、电控锁(电插锁、电插锁)、出门按钮(或读卡器)。联网的话还需要接主控电脑(安装相应软件)。
  一般接线方式:
  ①门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
  ②电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
  ③门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。
  ④另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
  ⑤另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
  ⑥如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。 另外门禁主机上可能还会有报警接口、门铃接口、门磁接口等(一般不接)如需要对应接入即可。
第2个回答  2014-08-28
假设1,门锁上的时候门磁的两端是通的(门开的时候门磁的两端为断开),,,
把棕黑蓝灰4根线串联在一起,,一头接供电电源的正极,另一端接锁的正极,,锁负极接供电电源的负极,
这样的话,随便开一扇门,,相当于就把两扇门的锁的正极切断了,,两扇门都关上也就都锁上了
假设2,,门锁上的时候门磁的两端是断开的(门开的时候门磁的两端是通的),,,
那么,就按照一般的接法接, 把门磁线串起来,两端接开关线即可

个人签名:成都熙南一卡通追问

感谢,我懂了。串联就能实现。就像ups电池接线一样

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-08-28
这样接法可行,其实不用画得这么复杂的, 不用门铃的话 机器 就是三根线 上 电源那里,12V+一根 12V- 跟COM 用一根短线连接起来 再出一根去 电源的GND 接着就是NO 一根 接电源的PUSH
出门按钮并接 机器的 COM 和 NO
当然 出门按钮也是可以接 机器上的BUTTON 端子的 (备注:该接法的好处是开门延时可以直接在机器那里调节, 坏处是 万一机器坏了 那么人在里面的话 按开关也是开不到门的)追问

我问的是门磁啊朋友

第4个回答  2021-01-12
相似回答