艾默生TD3000变频器上电就报欠压,如何处理?

艾默生TD3000变频器上电就报欠压,无法使用,请高手给予指点。谢谢!

TD3000报欠压时应该显示:P.OFF,原因两种:
1)直流母线欠电压,请测量直流母线电压,正常应该有530左右
如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否
还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致变频器报POFF
2)控制电源欠电压;
如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器测量,如果是这种情况,照人维修吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-05
用万用表检查变频器进出线电缆接头,是否有虚接!

如果没有问题就是变频器本身的问题了。。。
第2个回答  2010-06-04
变频器的充放电回路出现问题,为硬件损害,需要更换
第3个回答  2010-06-05
变频器坏了,更换吧。
第4个回答  2010-06-07
说说具体的症状