艾默生TD3000变频器上电就报欠压,如何处理?
艾默生TD3000变频器上电就报欠压,无法使用,请高手给予指点。谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-06-05
TD3000报欠压时应该显示:P.OFF,原因两种:
1)直流母线欠电压,请测量直流母线电压,正常应该有530左右
如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否
还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致变频器报POFF
2)控制电源欠电压;
如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器测量,如果是这种情况,照人维修吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GINW38Wvv.html
其他回答
第1个回答 2010-06-05
用万用表检查变频器进出线电缆接头,是否有虚接!
如果没有问题就是变频器本身的问题了。。。
第2个回答 2010-06-04
变频器的充放电回路出现问题,为硬件损害,需要更换
第3个回答 2010-06-05
变频器坏了,更换吧。
第4个回答 2010-06-07
说说具体的症状
相似回答
艾默生变频器
维修教程
答:
一般是控制板短路了 ,去掉控制板再上电
,如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了,例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了.开关电源不工作,可量其中一个电阻的电压 ,如有点电压且在跳变,说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪), ...
艾默生TD3000变频器
加速过电流报警
如何处理
答:
(2)上电就跳,
这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏
。阀门进口泵工业洗衣机(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。2.实例:一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开...
TD3000变频器
显示E001
怎么处理?
答:
\x0d\x0a(2)检修方法\x0d\x0a根据上面分析的故障原因,对应的检修方法说明如下。
\x0d\x0a①对加速时间进行适当的调整
。\x0d\x0a②预置成为转速跟踪方式。\x0d\x0a③选择合适配套的变频器。\x0d\x0a④对转矩提升参数进行适当的调整。\x0d\x0a⑤检查编码器或与其相关电路。
TD3000
故障代码表示什么
答:
TD3000系列为艾默生张力控制性型变频器,E001是常见的故障。
你先断开电机看一下报不报过流,如果断开后正常,那问题就出在电机了
,检查电机接线盒和线圈对地绝缘电阻。如果还报,说明问题在变频器上,检查加速时间是不是太短?电机控制参数中额定电流是不是设置的太小了。实在不行,就报修吧。
EMERSON TD3000变频器
。然后电梯会只上不下,求解
答:
多半是编码器坏了,你检查,
艾默生TD3000变频器
报警E027
怎么
解决
答:
E027,为制动单元故障,是制动电路的问题,解决的办法是咨询厂家或者经销商,寻求技术支持。
EV3000
TD3000变频器
主板是否通用?
答:
回答:是
艾默生变频器
的吗?不通用的,它们是不同的系列
大家正在搜
变频器报欠压如何处理
艾默生ev3000变频器说明书
艾默生变频器报警e004
艾默生ev2000变频器参数
东源变频器欠压怎么处理
变频器直流欠压报警
变频器欠压报警可调吗
艾默生变频器面板说明
变频器欠压点是多少
相关问题
TD3000变频器显示E001怎么处理?谢谢!
艾默生 TD3000的报POFF输入欠电压故障
艾默生TD3000变频器加速过电流报警 如何处理
ABPowerFlex400变频器上电就报欠压,如何处理?
艾默生HD22020电源模块欠压是什么原因,如何解决。
松下变频器DV707系列报L(输入电源欠压)已测量输入直流电...
各位大侠们,求教:利用变频器能够改变励磁电流的相位幅值频率么...
艾默生变频器TD900故障代码E015如何处理? 一通电就报...