如果是定频空调机的话,还算正常,如果是变频空调机,就可能不正常。
定频室温的控制逻辑模式是达到设定温度时,压缩机还不会自动停止运转,等室温达到比设定温度低2度C时,压缩机才会停止运转,室温开始回升,等室温达到设定温度时,压缩机还不会启动,等室温回升达到比设定温度高2度时,压缩机会自动启动运转制冷。
变频空调机则是室温趋近设定温度时开始逐渐降频运转,达到设定温度时,已采最适宜的频率稳定运转,此时制冷量等于室内热负载需求量,除非最低频率的制冷量比热负载需求量还高,压缩机才有可能自动停机。
您的问题是已相差3度C,可能是温度传感器,建议找专业人员或售后仔细检查看看。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-11
我也是刚买的格力定频柜机,也遇到了和你所说一样的问题。
目前我也在各方求证原因,但是我大概有个结论,
据我观察测试,在制冷的时候压缩机一旦启动,必须工作6分钟,之后才会进行温度判断,此时温度低于设定温度就会停机。由于空调制冷量远大于房间适用面积,导致降温过快,往往6分钟内室内机温度已经下降到22度左右。
所以只能默默接受如此温差,要么就更换制冷量小点的空调,或者变频空调!