大楼的中央空调可以分别控制每个房间给冷与否吗

又到了夏天,我们办公楼开通了中央空调。前些时间物业问我们是否需要加班,因为中央空调到了下午6:00就关闭了,如果需要加班,那么就需要延长空调开放时间,需要额外收费,并且是按面积收。

我的问题是,我们有多个房间,是否可以这样,我只报其中一间房间需要加班,按它的收费即可。其他房间我不需要加班,可以不用空调?不知道中央空调能否做到这一点?会不会只要开通了,其实其他房间也可以开空调蹭冷气?
看来大家没明白我的问题。

首先每个房间都有所谓的空调开关的。这个显然不是物业控制的,是我们自己控制的。
其次,物业是否能够不通过这个开关,而是他们自己手中有控制按钮或别的渠道,让某层楼的某个房间有冷气,而另外一间房子没冷气。

我关注的就是第二点。分别控制,而不是关总闸。

可以。

中央空调分为直接制冷和水机两种,水机适合公共场合,直接制冷的是目前最先进的变频中央空调,是根据室内所需的制冷量,通过计算机控制压缩机的频率(转速)达到最合理的能量能耗的交换。房间所需的温度,是由房间单独的温度控制器控制的,以制造最舒适的温度环境。

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量版,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。

制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

扩展资料:

制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。

压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)

液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。

参考资料来源:百度百科-中央空调

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

    是可以的。中央空调分为直接制冷(制冷剂直接到内机)和水机两种,水机适合公共场合,直接制冷的是目前最先进的变频中央空调,它是根据室内所需的制冷量,通过计算机控制压缩机的频率(转速)达到最合理的能量能耗的交换。房间所需的温度,是由房间单独的温度控制器控制的,以制造最舒适的温度环境。


    中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。


    空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体汽化制冷法。(主要是利用液体汽化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。)根据热量从高温物体向低温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。

第2个回答  推荐于2017-10-15
我跟你这么说吧
我就是做中央空调系统设计的
中央空调的自控系统设计根本就是没什么技术含量的
物业更别提了
专业技术人员都做不到严格控制房间开启的数量
中央空调的开启和关闭的关键在于主机
主机开着了
大家都能用
主机关闭了
大家谁也用不了了

物业肯定就是在你说要加班的时候
他开着主机
你用吧
等你们都走了
他再把主机电源切断
谁都用不了了

中央空调的主机是根据荷载一侧的使用量调节自己的使用功率的
例如一共100个房间
30个房间要加班
那就使用主机功率的30%
40个房间要加班
就40%
但是小于30个房间
主机开启的工作功率也是接近30%
就好像30%是起步价一个意思
当然各种中央空调的“起步价”不一样啊

你跟他说你加班
他就给你开主机
那你可以随便开启任何一个房间的末端设备
都能使用
不存在不能用的问题
因为他根本做不到控制这么严格

所以像你说的只申请一个房间的加班中央空调使用费
当然是可以的了

而且像楼上说的风道的类型的全空气系统中央空调就不会各个房间都有控制面板的可能性了

所以我觉得你们肯定是每个房间都有一个风机盘管,有个出风口,长条的,有个回风口,也是长条的,对吧本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-03
像我们公司的中央空调是每个房间里都有个风扇开关的,如果不开的话,空气就不会吹出来,空调就不能进行冷热交换,不占用资源。(但是也有小部分的自然消耗)
你的公司如果也是这样的,那就可以选择控制了,但是你说物业关空调,是针对你们办楼的管道总阀,关掉后,整个楼都不供冷气了。
你可以和物业商量的。做到合理使用,合理收费。
第4个回答  2022-08-24
一般情况下,你的要求是无法满足的。大厦的中央空调一般包括水冷机组、冷媒水泵组(供冷水到各楼层、房间)、冷却水泵组(冷却制冷机组主机的)、冷却塔(含风扇)、管网、终端控制器等。房间里的空调开关用来控制相应区域的供冷。不论大楼哪个地方要用冷,制冷主机、冷媒水泵组、冷却水泵组、冷却塔等公共设施是一定要开的,某些情况下,大楼有分区供冷,但一般是供不同楼层或不同区域的(大分区),而且,一般空调使用时间长了以后,各种阀门关闭性能下降,物业一般是不关阀门的,以防一旦失效,更换阀门操作复杂。
所以,如果你司申请了供冷,而其他房间有人想用冷,一般是控制不了的。
不过,有一种方法,如果大厦电工能关掉其他房间空调控制器的电源,而且不影响其正常工作,虽然冷源一直流经他的房间,但无法控制冷气流动。
相似回答