一次电压35000v,电流52A,3200KVA电炉变压器配多少电流互感器、电压互感器

如题所述

一次侧电压互感器:35000/100V,电流互感器75/5A,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-04
你就按该变压器的电流和电压选择变比就行了:
电流互感器 变比选择CT=75/5
电压互感器变比选择PT=35000/100
第2个回答  2010-06-04
100/5和3500/100的
第3个回答  2010-06-06
3200KVA电炉变压器应该是低压400V的,那么电流互感器为6300/5A,电压互感器变比为35000/100V;
第4个回答  2010-06-04
要知道二次输出电压是多少!