电梯变频器报E20是啥意思?

如题所述

看具体变频器的品牌及型号,找对应的故障代码,如果是默纳克系统的电梯,可参考E20为:

E20 旋转编码器故障

原因

1、旋转编码器型号是否匹配;

2、旋转编码器连线错误;

3、低速时电流持续很大;

解决办法:

1、同步机F1-00是否设定正确;

2、检查编码器接线;

3、UVW类型编码器,在电机调谐和停机状态下报ER20,请使用万用表检查PG卡提供的编码器电源是否正常。测量U+(红表笔)与U-(黑表笔)的电压差,V+(红表笔)与V-(黑笔)的电压差,W+(红表笔)与W-(黑表笔)的电压差。确定编码器是否正常;

4、检查运行中是否有机械上的卡死;

5、检查运行中抱闸是否已打开;

扩展资料:

电梯常见安全回路故障检修:

1、输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。

2、电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。

3、可能限速器超速引起限速器开关动作。

4、电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。

5、地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。

6、安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。

7、安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。

8、可能有的急停开关被人按下。

9、如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。

另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。