中央空调的冷冻水的温度是多少

如题所述

空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度的温差。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-07-30
冷冻水进水12°,出水7° 这是标况
相似回答