假如零线和地线接反了,电器能工作吗?

如题所述

插座的零线的地线接反,不说安全问题,单说能不能正常工作的问题,也要分开来看。
1、如果配电箱内插座前端没有漏电保护开关,那么,用电器能正常工作。
2、如果配电箱内插座前端接有漏电保护开关,那么,又分两种情况:
1)如果用电器功率较小,比如给手机充电,比如小功率的台灯,由于电流较小,“漏”到地线上的电流没有达到漏电保护开关没有到动作跳闸的程度,那么,用电器正常工作。
2)如果用电器功率较大,比如冲击电钻,还有比如以前的CRT显示器等,在此类用电器一打开的情况下,电钻会启动一下就停了,或者是显示器亮一下就灭了,因为从地线“漏”走的电流达到和超过了漏电保护开关动作漏电流,从而使得漏电保护开关动作跳闸,避免触电事故的发生。
当然,多大功率的用电器会正常工作,多大功率的用电器会保护跳闸,这取决于漏电保护开关的规格型,取决了漏电保护开关对漏电电流的灵敏度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-30
零线的引出点是变压器的中性线。地线是用电器的外壳与大地连接在一起的保护线,火线零线是用电器回路线。如果火线与地线接错了,不但电器不工作,电能还会通过地线跑到大地浪费掉,与地线接错了电器不工作。
第2个回答  2021-08-30
假如零线和地线接反了,又没有使用漏电保护器,就可以正常使用,因为火线与地线的电压也是220伏,但是如果地线接地不良的话,就会导致电压升高,很容易烧坏电器。
第3个回答  2021-08-31
假如零线和地线接反了,电器能工作吗?
假如零线和地线接反了,电器不能正常工作。如有漏电保护器,即动作跳开。如无漏电保护器,因地线的接地不一定良好,电压可能下降。
但不管怎么样,这是不安全的接线,必须纠正。
第4个回答  2021-08-30
零线地线接反了,只要进线开关不跳闸,电器就能正常工作。不过零线、地线反接,这种情况存在安全隐患,务必按规范接线。