77问答网
所有问题
地上水泵接合器阀组砌筑的阀门井↗尺寸规范是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-13
阀门井的直径不小于1.5米,井内的阀门或者其他设备的顶部距离井盖底面不小于井盖半径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIGpGYYpGG8G8YYW8vv.html
相似回答
谁能把消防
水泵接合器
井和
阀门井
、减压阀井的施工工艺详细的说一下...
答:
在最高地下水位以上的地方设置消防水泵接合器井时,其井壁宜采用Mu7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑
;在最高地下水位以下设置消防水泵房接合器井时,其井壁宜采用Mu7.5级砖,M7.5级水泥砂浆砌筑,切井壁内外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂。
其抹面厚度不应小于20MM
,抹面高度应高出最高...
消防
水泵接合器
安装
规范
答:
1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。既便于验收时掌握,也满足工程需要。2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。3、消防水泵接合器的安全阀应进行定压,定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。4、因栓口直接设...
消防
水泵接合器
及室外消火栓安装工艺?
答:
7.2.2地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400㎜
,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。检查方法:观察和尺量检查。7.2.3消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。检查方法:现场观察和手扳...
消防
水泵接合器的
设置要求
是什么?
答:
距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m
。消防水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消防水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。
建筑消防栓离
地尺寸
答:
地上式室外消火栓顶距地面高为0.64米,立管应垂直、稳固,控制
阀门井
距消火栓不应超过1.5米。室内消火栓如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1米,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm
室外消防栓距地面高度是多少
答:
消防栓拴口距地宜为1.1m。消防栓有很多中,有单栓箱,组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题。箱体安装要注意门的开启方向(开门见栓),角度大小(越大越好)就Ok。
生活给水管安装
规范
要求有哪些?
答:
说明:1.砖井不适用于是车行道下。 2.所有铁件均刷樟丹一道,木盖板内外刷灰色铅油两道。输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。消防
水泵接合器
及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。给水管道安装...
大家正在搜
水泵接合器止回阀安全阀阀门
水泵接合器有什么阀
什么是水泵接合器
水泵接合器阀门
水泵接合器安全阀和止回阀
自带止回阀的水泵接合器
地上式喷淋水泵接合器
水泵接合器泄水阀
多用水泵接合器有泄水阀吗
相关问题
阀门井的尺寸大小
水泵接合器消防井施工标准
消防水泵接合器安装规范
室外消防接合器上安装的阀门井要做多大?
谁能把消防水泵接合器井和阀门井、减压阀井的施工工艺详细的说一...
消防管阀门井的尺寸
消防室外地下式水泵接合器安装要求
消防水泵接合器的设置要求是什么?