12个触角继电器与消防联动输入输出模块接线方法

12个触角继电器与消防联动输入输出模块接线方法

消防报警系统输入输出模块也叫控制监视模块,一般用于控制风阀,防火卷帘等设备,警铃、广播是用控制模款。风机水泵是多线,
一、材料:模块,DV24V继电器,1.0电线 主机过来信号线,24V电源线。
二、接好模块,模块接线都一样,信号线接好,把模块当成一个开关,24V+接入模常开端进线,另一端接好线头到继电器。
三、接继电器,继续器要24V电源才可以动作,动作后有五组常开常闭段子。根据你的要求接入对应的,一会举例。继电器13同14段子接主机过来的24V- 及模块(上一步)过来的24V+一但模块动作,模块常开端闭合继电器动作。
四、继电器端子说明。1-14个端子,13同14接24V,其余的是常开常闭,例如,第一组9、5、1三个端,单继电器常态(不通电)9同5是常开动作后闭合,9同1是常闭动作后分开,其它四组端子也是一样。例如控制风阀,风阀要24V打开,那么把24V电源接到常开端9同10把5同6接到风阀24V打开,这样模块动作,继电器动作,阀打开。其它都是一样大同小意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-07
此模块叫联动双切换模块

双路切换;实现联动控制系统的弱电线路与被控设备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统,保障系统的安全;

与专线控制盘连接,用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等),一只模块可控制一台大型消防设备的启、停控制;

插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将切换模块插入底座。易于施工、维护;

通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。
确 认 灯 动作灯—红色,回答灯—绿色;动作时,动作灯常亮、回答灯常亮
接点负载 AC250V/3A、DC30/V7A启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点
安装与接线
安装孔距为65mm,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。

端子1接多线盘启动端;端子2接多线盘停止端;

端子3接多线盘回答端;端子4接电源地G;

端子5、6为停止命令对应的常开触点输出;

端子11、12接220V回答信号;

端子13、14为启动命令对应的常开触点输出;端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出;

触点输出均为无源。

端子16接24V电源正极;
应用(接专线控制盘)
注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号。

JBF-151F /D只有1个回答输入,它是启动1的回答。

JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点,停止命令输出时只输出一对常开点。

本模块输出触点默认为脉冲点动型,当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正本回答被网友采纳
相似回答