具体如下:
根据我国住建部GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
根据我国住建部CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
注意事项:
发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。本产品具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点。
为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧。