77问答网
所有问题
室内消火栓立管与消火栓支管是否可以用机三通?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-08
不行。新规。立管与支管只能用沟槽。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-05-03
可以!连接方式都一样,符合设计压力要求1
相似回答
消防立管可以
开机械
三通
吗?规范有这句话吗
答:
消防立管不可以开机械三通
。下图截自中华人民共和国国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
消防立管可以
开机械
三通
吗?
答:
一、
消防立管可以开机械三通
消防立管可以开机械三通:按照消防规范,消防竖管上不能使用机械三通,应该采用沟槽连接;在配水管或者配水支管上使用机械三通时,间距不小于一米,使用机械四通的间距不小于二米。 所以消防立管是不能开机械三通的。二、消防立管管径规格消防管道规格的情况还是比较多的,消防管道...
消防
水管
立管能用
机械
三通
吗?
答:
不可以
。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定5.1.11.6条
消火栓立管能
开机三吗?
答:
不能
。按照规定,消防竖管上不能使用机械三通,应该采用沟槽连接;在配水管或者配水支管上使用机械三通时,间距不小于一米,使用机械四通的间距不小于2米。
消防立管可以
开机械
三通
吗?规范有这句话吗
答:
《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范 GB50974-201》12.3.12条规定,配水干管(
立管
)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械
三通
。《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》 5.1.11 . 6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。还有其他...
消防
主管允许
用机
三吗?
答:
可以使用
。
消防管道
要求
立管和
水平管之间。或者是主管道立管和配水管道之间不允许设置机械
三通
。其他的都还是
可以用
的。
消防
主管允许
用机
三吗
答:
按照要求,喷淋消防干管、立管、主管、配水管、配水
支管
,在干管和立管上不允许采用机械
三通
,消防主管和配水管上可以采用,
消火栓立管
不允许采用机械三通,但是同层消火栓管网连接的
消火栓可以采用
机械三通的,具体要看用在哪里,实际安装中消火栓立管很多用机械三通,,不是主控项目。
大家正在搜
室外消火栓和室内消火栓共用
室内消火栓与室外消火栓的区别
实验用消火栓与室内消火栓的区别
室外消火栓和室内消火栓有啥区别
消火栓立管与消火栓箱的距离
消火栓安装要求室内消火栓安装图集
室内消火栓和消火栓箱的区别
消火栓立管与支管安装
室内消火栓的水是哪里来的
相关问题
消火栓立管规范使用什么三通
消火栓立管能不能开机械三通DN65的问题?
消火栓立管能开机三吗?
消防主管允许用机三吗
消防立管与进消火栓箱横管连接处三通可以丝接吗
gb50974-2014消防给水及消火栓技术规范中立管可以用...
消防立管与进消火栓箱横管连接处三通可以丝接吗
消火栓楼层立管算不算干管啊