77问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管与支管安装
消防管道安装
施工工艺是怎样的?
答:
2立管安装 每层从上至下统一吊线安装立管的固定卡子,将预制好的立管按编号分层排出,顺序安装
。立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管随结构施工穿入,以减少立管接口。3支管安装 消火栓支管应以栓阀的坐标...
怎样
安装消防管道
?
答:
1、在安装前,是需要对消防管道进行除锈工作,且在除锈后,需要在管道的表面上做刷漆工作
,这时要确保刷漆的均匀,不可出现漏刷的情况。2、将钢管的关口位置给焊接好,这时需根据相关的要求进行焊接工作,且由专业人员负责。3、进行消防栓管道的支架安装,注意在安装前,需要在消防栓管道表面涂刷油漆。...
消防管道安装
方式?
答:
3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠
。 3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 3.6消防喷洒分层干支管安装: 3.6.1管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍,调直...
室内
消防管道
及设备
安装
工艺标准
答:
5、消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定
。水龙头带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上 6、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装...
消防栓安装
技术标准及要求
答:
室内
消火栓
的
安装
标准 1.消防栓通常安装在消防箱内,有时安装在消防箱外。消火栓的安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm;插销出口朝外,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。2.在一般建筑中,
消防栓和
消防给水
管道
应外露。室内消防给水
立管
从下到上规格相同。安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装...
怎样
安装消防管道
答:
6)喷淋系统
管道支
吊架
安装
时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水
支管
上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统供水设备、泄压阀...
室内
消火栓安装
规范最新版
答:
1、消火栓常安装在
消防
箱内,有时也安装在消防箱外面。
消火栓安装
高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水
管道
均应采用明装。室内消防给水
立管
从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的...
住房
消防管道安装
规范
答:
支管安装
时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线...
室内
消防管道
及设备
安装
工艺?
答:
1、施工准备1.1材料要求:1.1.1
消火栓
系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。1.1.2
消防
系统的水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。1.1.3消火栓箱体的规格类型应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓立管安装在消火栓内尺寸
消火栓立管与消火栓箱的距离
消火栓立管支架安装规范
消火栓立管与支管连接
消火栓立管安装规范
消火栓立管安装图集
消火栓立管安装在外墙
消火栓立管阀门安装位置
消火栓65立管蝶阀安装规范