台达变频器控制问题

我的外部加减速控制失败(无变化),直接用变频器面板操作,可以实现加减速控制。检查外部线路都是正常的,信号都是输到变频器输入端口~!
请高手帮忙解决下原因~!
VFD-M的
外部控制就是 转移到设备表面的控制面板,操作失败(无效)。接线没有动过,原来是什么就是什么。

你是原来的坏了买了个新的换上去的吧, 新的上去里面的信号驱动方式要设置下的。 比如说 外部继电器信号控制 电机正反装 , 外部模拟信号控制 变频器加减速 。这个要变频器里面设置的 ,看下说明书就好了 ,简单的很。
P 00 设置为 01
P 01 设置为 01
GND-M0,M1。 这3个端子MO为 正传指令,M1为 反转指令。GND 为信号公共端。
GND-AVI,速度设定用电源+10V. AVI 为负极, +10V 为 正极,GND 为信号公共端。
这样设置后 你的本机面板就没有反应了,外部操作屏就起作用了 。
(面板停止键有效率)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-07
是什么系列的?比如说A系列,需要端子加减速的话,必须把 41的参数调到9,40的参数调到8,这样就可以利用 MO1 MO2来加减速了。
第2个回答  2010-05-07
接线如果没错,应该是软件方面设置问题。