楼板开裂处理方法有哪些

如题所述

(1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。

(2)对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强。

扩展资料

按照开裂原因,可以分为如下两种。

 一:受力产生的裂缝。主要是地基不均匀沉降、混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生。 

二:非受力产生的裂缝。主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。

楼板裂缝是建筑结构的楼板部分产生开裂的现象,按照开裂原因,可以分为如下两种。 一:受力产生的裂缝。主要是地基不均匀沉降、混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生。 

二:非受力产生的裂缝。主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-13
竖向裂缝:这种裂缝一般是在在窗台墙处、过梁端部及楼层错层处出现。这种裂缝产生的主
要原因是当气温和环境温度温差太大时,导致砖砌体和混凝土构件之间的变形差异加大,且相互
约束,因而在墙体上产生较大的拉应力,使墙体开裂。竖向裂缝一般只在墙体局部发生 ,底层比
上层严重,靠近楼板处裂缝较宽。如果裂缝细微并且不继续扩大发展,可以简单处理一下,如果
扩大甚至会出现漏水渗水问题就需要找到专业加固公司处理。
水平裂缝:这种裂缝大部分是在顶层纵横墙、女儿墙及山墙处出现。这种裂缝也是因为屋面
保温隔热较差,屋面板受热膨胀,对墙体产生水平力,而墙体在端部收缩大于中部且砌体抗剪能
力较低,使墙体与屋面板间产生水平裂缝。另外,当房屋产生局部不均匀沉降时,由于中间下部
开裂区的墙体有自重作用,造成垂直拉应力,使墙体产生水平裂缝。
X形裂缝:多数沿砌体灰缝开裂,主要受房屋热胀冷缩的反复作用形成,而底层墙体产生的
X形裂缝则是由于基础不平整或不均匀沉降弓|起。
“八”字形裂缝:主要出现在横墙与纵墙两端。一种属地基不均匀沉降裂缝, 当房屋两端沉降小,中间沉降大时,形成反向弯曲变形,纵墙上出现斜裂缝,多数裂缝通
过窗口的两个对角,在墙面上呈“八"字形分布。
第2个回答  2017-05-28
(1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。

(2)对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。

如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

(3)对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:

1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。

2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。本回答被网友采纳
相似回答