77问答网
所有问题
为何安川v1000变频器的制动电阻在原配时会随着变频器功率的增大而减小,这样不是会让制动功率下降吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-14
这个所谓的制动电阻越小,输入变频器的控制电阻也越小,所以变频器的输出频率越大,也就是输入的控制功率降低,输出功率提高。希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIGGvpGG88qvYqGqIWv.html
其他回答
第1个回答 2014-12-08
电阻减小,功率怎会下降?书没学好呀!
追问
自己看图,不要没看图就回答
安川手册上有
第2个回答 2020-11-28
电阻值小了的同时,对电阻功率的要求也变高了。其实本质上电阻小了,承受的功率是变大的,它的作用是制动时消耗掉从逆变侧反馈到母线上的超额电压,功率为母线电压Upn的二次方除以制动电阻R的阻值,这便是电阻小而功率要求高的原因。而变频器容量大反而要求小电阻,是为了让制动的效率更高,如上面所讲,电阻小了功率就高了,将多余的电能转化为热能的效率就高了,制动时间更短。其实就是电流高了,电流高放电快。
相似回答
为何安川v1000变频器的制动电阻,
为何
会随着
适配电机的容量
增大而减小
...
答:
电阻阻值小,通过的电流就大,制动效果就越好,电机功率大,停机或减速惯性也大些
。有时候厂家为了减少物料类型和库存,会选择一个适中规格的来满足一个功率段的制动要求。因此,即使如表格说列的那样,也是在制动电阻功率允许的范围之内的。
安川
A100015KW
变频器制动电阻
要多大?
答:
回答:1600W40RJ的电阻
变频
电路中
制动电阻
可以去掉吗?
答:
制动电阻作用是配合制动单元将马达在减速的过程中产生的再生能量,以热能的形式消耗在制动电阻上
,从而改善变频器的制动性能及缩短变频器的制动时间.。(变频器在制动的时候,电机需要减速,此时电机里的磁场和线圈间的运动相当于发电,所以会增加变频器直流母线上的电压,从而对变频器上的电容和其他元件造成危...
安川变频器V1000
出现Uv1报警应该怎么办
答:
过压报警,你看是制动过程出现还是一上电就出现,
前者是制动电阻功率不够造成,后者是变频器本身硬件问题
解决方案2:谢谢 解决方案3:或接线端子松动;3、变频器内部回路老化:1、电源电压不在变频器输入电压范围Uv1,温度异常。处理一下就好了:是变频器主回路欠压报警 可能原因;2、输入电源缺相 解决...
安川变频器制动电阻
损坏会导致什么后果
答:
这要看负载惯性以及停机时间的,如果负载惯性较小,一般没什么问题;负载惯性较大,停机时间较短的情况下
,制动电阻
损坏,有可能导致
变频器的
逆变模块频繁损毁。
求:
变频器的制动电阻是
怎样计算,根据什么原理。谢谢
答:
2、
变频器制动电阻
原理:当伺服电机制动
的时候,
该伺服电机处于发电状态。这意味着能量将会返回到伺服驱动器的直流母线上。因为直流母线包含电容,所以直流母线电压会上升。电压增加的多少取决于开始
制动时
电机的动能以及直流母线上电容的容量。如果制动动能大于直流母线上的电容量,同时直流母线上没有其他驱动器...
安川变频器,
正常运行
时,
报
制动
晶体故障,
答:
首先,得搞明白
,制动
晶体是否有故障,这需要专业工程师来进行检测后才能确定。如果制动晶体真的故障了,那只能进行更换了,如果
不是,
那就是
变频器的
误报警了,一般情况下
,变频器
误报警多为谐波引起的,可以在变频器所用的电源上加装变频器专用滤波器,或者是变频器专用电抗器来解决。
大家正在搜
安川v1000变频器变样了吗
安川变频器v1000定频设置
安川v1000变频器如何接地
安川v1000变频器
安川变频器v1000技术参数
安川变频器v1000参数表
安川变频器v1000维修
安川v1000变频器图纸
安川v1000变频器怎么调参数
相关问题
为何安川v1000变频器的制动电阻,为何会随着适配电机的容量...
安川变频器在没接电机时通电为什么制动电阻会发热
安川G7变频器制动电阻发热什么原因引起的?
有没有安川变频器制动单元选制动电阻的对应表帮忙发一份谢谢!
安川变频器制动电阻损坏会导致什么后果
安川变频器报OV。过电压可是测量电压正常,不带制动电阻的,哪...
安川变频器CIMR-AB4A0031制动电阻怎么配?
安川A1000变频器。刹车时出现OC报警。有制动电阻。刹车时...