77问答网
所有问题
不同扬程的水泵可以在一根供水管上并联抽水吗
三台不同扬程的水泵在同一根空调供水管上并联运行,会有什么问题吗?
举报该问题
推荐答案 2010-05-08
泵的效率不高,会浪费电能。小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIG3qq383.html
其他回答
第1个回答 2010-05-08
空调循环水系统因为是闭式系统,允许空调分层供水的,所以说常规是不影响系统的运行的。
第2个回答 2010-05-08
肯定效果很差,这种情况下小扬程泵的工作效率会受到严重的影响
第3个回答 2010-05-10
在扬程低的水泵流量范围内流量加大;扬程高的水泵流量同时也加大
相似回答
50m扬程和60m
扬程水泵可以并联
使用吗
答:
两个规格的设备不能并联使用
。并联的目的是为了获得更大的流量,扬程不同规格的水泵并联后,会造成扬程低的泵堵转、破坏低扬程泵。如果需要提高水泵的扬程,推荐选择扬程较高的水泵单独使用,不是并联使用扬程较低的水泵;如果必须要并联使用,需要确保并联的水泵扬程差距不大,且并联后的总扬程能够满足系统...
不同扬程的水泵可以并联
布置作为备泵么?
答:
不同养成的水泵原则上不能同时并联运行
;但作为备用水泵,只要最小扬程的水泵满足使用条件可以并联布置作为备用水泵。
两个
扬程不同的水泵
怎么串联?
答:
两个扬程不同的水泵串联方法直接相连即可
。自吸泵可以串联使用,串联后流量等于或略小于单台水泵的流量但是总扬程和吸程会增加,适合井深超过自吸泵吸程和扬程的情况下使用。两泵串联,扬程是相加的,P=P1+P2。流量取决于两泵的流量和外系统的阻力,有两个原则:一、总流量不大于其中较小流量的泵。二、两泵串联后生...
两个压力
不同的水泵
向同一
管道
内
抽水
,会出现什么情况?
答:
很简单,不要考虑其他,就是考虑两个水泵水流交汇点的压力
。你这个系统污水泵管路是主管,主管开口接自吸泵的位置,大概是多大压力?计算的出来吧!这个压力不能大于自吸泵那个管路送水到这个点的压力是多少?也可以算的出来。比较着两个压力,越接近愈好。另外说明:水泵的压力,是针对流量来说的。污水...
可否
用两台
泵
对同一
管道
进行
供水
?
答:
可以 但是每台
泵
出口加止回阀 并且 两台泵流量
扬程
参数一致 否则 无法正常工作
...用水时水压太小怎么办,在
水管上
按一个用水时增压
的水泵可以吗
...
答:
可以 1.家用增压
泵
安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致...2.为便于使用和维修,在家用增压泵进口管路上应安装一个阀门。3.当被抽吸液面低于家用增压泵的叶轮上端面或泵的轴绕时(如抽吸井水)家用增压泵应安装止回阀...4.管路连接应紧密,特别是进水管路不...
水泵并联
后,
扬程
、流量会变吗?
答:
叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出
水管
。由此可见,若离心
泵
叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。
大家正在搜
供水上7楼用多大啊扬程的水泵
压力罐供水水泵扬程过高的危害
750w水泵可以供多大无塔供水
无塔供水水泵扬程计算
叠压供水水泵扬程
无塔供水器用什么水泵供水好
无塔供水潜水泵用多大的
用潜水泵做无塔供水的原理
无塔供水用多少w水泵
相关问题
并联两个水泵水管的压力会不会变
水泵并联工作的特点是?
两个28米扬程的水泵并联使用它们的扬程是不是56米?
水泵并联后,扬程、流量会变吗?
两台扬程不同的水泵并联工作时,为什么不能同时启动
不同扬程的水泵可以并联布置作为备泵么?
2台水泵并联,扬程一样,水泵扬程是否可以叠加?
两台不同功率的水泵可否并联运行