请帮忙解释一些中央空调相关术语。

请帮忙解释一下下面这些中央空调相关术语。
1.组合式空调器
2.变风量新风组
3.新风换气机

组合式空调机(英语名称:Modular Air Conditioning Unit)是一种由多种功能段组合而成的空调机组,从冷(热)源的不同,可将组合式空调机分为冷冻水式和直接蒸发式两种类型:(1)采用冷冻水(或热水等)作为冷(热)源的组合式空调机,一般称为组合式空气处理机组(Modular Air Handling Unit或Central-station Air Handling Unit)。组合式空气处理机组是中央空调系统的最主要的末端设备,它与冷水机组如模块机、螺杆机、离心机等组成大型中央空调系统。(2)采用直接蒸发(即压缩机直接制冷)的组合式空调机,一般设计制造成屋顶机形式,即组合式屋顶空调机(Modular Rooftop Air Conditioning Unit )。组合式屋顶空调机通过外接风管,将处理后的空气送到需要空调的空间。 组合式空调机一般都有三个以上的功能段所组成。如:初效新回风段、表冷挡水段、加热段、加湿段、二次回风段、风机段、消声段、中效过滤段、杀菌段以及热回收段等,可通过不同功能段的组合,实现不同的空气处理要求。组合式空调机对机组的漏风率、冷桥因子、箱体机械强度等都有较高要求。

新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。实施方案是:依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。即用XQ-6A型机将室外新风送入室内,用XQ-6B型机或XL-系列多孔对流机将室内混浊空气排出室外。该产品系统是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,在排除室内的污染空气的同时,输入100%自然新鲜空气,并将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理后再送入室内。 2.新风换气机的设计原则 原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为最佳。 原则二:确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。 或每小时换气一次。两者取大值。 3.新风换气机的功效 新风换气机是一种新型的通风排气设备,新风换气机把室内污浊的空气排放出去的同事也将室外的新鲜空气输入室内,新风换气机与其他空气净化设备不同,新风换气机属于开放式的循环系统,可以为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,有了足够的新风量,人们在室内也可以呼机到高品质的,新鲜的,干净的空气,这些空气富含新鲜氧气,有利于人体健康。 新风系统在现代社会中,是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案,相信在不久的将来,新风换气机将步入千家万户。 一、产品选用要点 1. 新风换气机为房间用带有热回收装置的小型换气设备。选用主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换气率、交换效率、噪声等。 2. 新风换气机性能应满足表1的要求,装置名义风量对应的热交换效率值不低于表2的要求。 3. 一般来讲,新风温度约-10℃左右时,排风侧可能出现结霜,可在装置前设空气预热器。 4. 装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。 二、施工、安装要点 1. 订货时应注明新风换气机的配套件品种及数量,包括:风管、弯头、接口件、密封件和插头等。 2. 可在新风换气机附近设置专用带接地的插座或开关,开关位置应考虑操作方便;按需要可选用联动开关、延时开关或人体感应开关。 3. 新风换气机的形状、材质和色彩应适应室内装修要求。 三、执行标准 GB/T21087-2007 《空气-空气能量回收装置》 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》 GB50365-2005 《空调通风系统运行管理规范》 四、相关标准图集 06K301-1《空气-空气能量回收装置选用与安装》(新风换气机部分)

参考资料:更多详细资料请参阅<<真心家电维修资料网>>

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-03
我理解得比较简单,
1组合式空调器就是由不同的功能段位组合起来的空调末端,主要有表冷、加热、加湿、初中高效过滤等。
2、变风量新风机组就是可根据要求改变风机转速、风量风压的末端
3、这些都应该是新风换气机,就是可以进行室内外换新风的,常见的还有热交换器、全新风机、包括排风扇都算是。本回答被提问者采纳
相似回答