暗装线管时,请问: ①线管(电管为4分管、水管为六分管)埋入墙面多深?开槽多宽? ②贴瓷片墙和扇灰

暗装线管时,请问:

①线管(电管为4分管、水管为六分管)埋入墙面多深?开槽多宽?

②贴瓷片墙和扇灰墙上插座底盒露出墙面分别多高?

③水管螺牙出口(直接接龙头、角阀)露出墙面(贴瓷片墙)多高?

④热水与冷水龙头中心间距多少?

⑤电管与冷热水管在地面交叉时(主要是热水管)该怎么处理?

一。。 4分管开槽深度与宽度2CM左右 6分管开槽3CM左右 因为4分管直径1.5CM左右 同理六分管2CM左右
二 。。5MM为宜
三。。未贴墙面砖以留出墙面1CM为宜 因为墙面砖一般为0.5CM厚 再加上水泥灰大约在1CM左右 贴上墙面砖 内牙直接出口与墙面相平
四 。。如果接混水阀 间距为15CM
五。。当交叉时应用水管过桥 水管在下 电管在上追问

二 。。5MM为宜

这个数据,如果再加上面板,不是会很高?还是只是针对贴瓷片墙用的?那不是贴瓷片的墙面呢?

谢谢!

追答

5MM是指贴完墙面砖以后插座开关面板露出的部分 因为插座开关面板有一个可以拆下的护边大约有5个毫米的厚度 如果贴在墙面以内不方便维修 至于挖墙有多深 要根据你买的开关厚度而决定 原则上是比开关的厚度要深 以上皆为参考意见 望根据实际情况而施工

追问

也就是说,底座基本是跟最终墙面齐平?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考