混凝土减水率测定方法?

请哪位大侠介绍一个测混凝土减水率的有效方法?具体操作方法?

  混凝土减水率的快速测定方法
  1.标准方法简介
  减水率为坍落度基本相同的基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。
  WR =(W0-W1/ W0)×100
  式中 W0 — 基准混凝土单位用水量; W1 — 掺外加剂混凝土单位用水量; WR — 减水率。
  WR 以三批试验的算术平均值计,精确到小数点后一位。
  若三批试验的最大值或最小值与平均值之差超过15 %时,取中间值作为该外加剂的减水率。
  若最大值和最小值与平均值之差均超过15 %时,应重做试验。
  2.快速测定方法
   基本原理:本方法通过用不变水量法测定水泥净浆的标准稠度用水量和掺外加剂的水泥净浆标准稠度用水量来计算外加剂的减水率,用调整水量法对掺外加剂的水泥净浆的标准稠度用水量进行校核,从而达到快速测定外加剂减水率的目的,为按GB807621997 测定外加剂减水率提供一种简捷、准确的估算依据。
  操作步骤:
  (1) 称量水泥500g ,倒入净浆搅拌机锅内,准确称取加水量W1 ,按《水泥标准稠度用水量,凝结时间安定性测定方法》( GB1346289) 的方法进行拌合,用水量应能使水泥标准稠度控制在28 ±2mm 范围内。
  (2) 搅拌完毕,测定试锥下沉深度S1 ,按P = 33.4-0.185s 计算水泥的标准稠度用水量P1 。
  (3) 按外加剂的推荐掺量准确称取外加剂、水泥500g 及2.3(1) 中的加水量,按GB1346-89 的方法进行拌和。若采用先掺法,外加剂应与水泥一同加入;若采用同掺法,外加剂应预先溶解成溶液,与水一同加入,若采用滞水法;外加剂应滞后于水1~3min 加入。再慢速搅拌2min ,快速搅拌2min 。
  (4) 搅拌完毕,测定试锥下沉深度S2 ,按[ 2.3 (2) ]中公式计算掺外加剂的水泥净浆标准稠度用水量P2 。
  (5) 外加剂的减水率WR1 = (P1 -P2 /P1)×100 ?试验结果精确到小数点后一位。
  (6) 按测定的外加剂减水率计算掺外加剂的500g水泥的实际用水量,重复步骤(3) (4) ,记下此时的用水量W2 ,所得的结果应能使标准稠度用水量控制在28 ±2m 范围内。若标准稠度用水量小于28 ±2mm , 应适量加水。
  (7) 外加剂的实际减水率 WR = (W1-W2/ W1)×100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-27
应为混凝土外加剂的减水率测定。
外加剂减水率的测定可根据《GB 8076-2008 混凝土外加剂》6.5.2减水率测定。
减水率为坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。
第2个回答  2009-09-27
混凝土没有减水率的检测项目,外加剂有的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-10-09
哈哈,还是我来答吧~
你要测的应该是外加剂的减水率吧?

先测基准混凝土(没加外加剂)坍落度达到80±10mm的用水量,
再测加外加剂后坍落度达到80±10mm的用水量,两者的差比上前者即可!

可以参考《GB 8076-2008 混凝土外加剂》中的规定。
第4个回答  2009-10-06
你可以 百度下工标网到工标网找一份资料来看看!