水管试压多少在合格范围

如题所述

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

5、咐纤加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

扩展资料:

注意事项:

1、水管安装设计首先要考虑到与水有关的设备,比如厨房、马桶、热水器、洗手盆等,线路走向、安装方式、是否包含冷热水。   

2、要提前考虑好用燃气热水器还是电热水器,二者的水路布置不同。  

3、卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,一定还要有一个方颤简搜便拖地的出水口。    

4、先确定洗衣机的位置,再设置排水管位置。  

5、水路改造后一定有打压测试,放置日后出现因为水压而漏水的问题。   

6、验收的时候要注意检查厨房、卫生间各个排水口是否通畅,避免装修垃圾进入导致堵塞。