变压器容量是什么意思

有的变压器容量是630KVA
那么这个630KVA是什么意思呢
是说它的最大功率是630KV吗
那么他的最大电流又是多少呢

变压器容量就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。

虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V时变压器的额定电流是多少,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。

电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。

扩展资料:

1、变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

2、变压器的特征参数:

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

参考资料:

百度百科-变压器

百度百科-变压器额定容量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
第2个回答  2009-09-22
变压器容量是指变压器的视在功率,有叫总功率.单位有VA KVA 是电压与电流的乘积.如果负载为阻性负载最大功率可以负载630KW 如果是感性负载就只能是视负载的功率因数而定.一般只有0.8 即630KVA变压器可以负载的额定功率为:630*0.8=504KW

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压侧额定电流为:630*0.058=36.54A
低压侧额定电流为:630*1.44=907.2A
第3个回答  推荐于2019-09-01

变压器容量就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V时变压器的额定电流是多少,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。

拓展资料:

变压器容量的选择如下

1.对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。

2.对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。

3.根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-13
1》变压器容量是630KVA是视在功率,因为其输送的电流中包含着有功及无功电流,所以,其效率一般约为0.8,约可负载功率为504KW。
2》630KVA变压器的额定电流:
I=P/1.732×U=630/1.732×0.38≈957(A)本回答被提问者采纳
相似回答